    Hallo Leute,
    leider kann ich mit meinem neuen eibPort nicht auf den Bus zugreifen. Beim Konfigurieren der Schnittstelle wird mir "Der angegebene Verbindungstyp ist nicht unterstützt." angezeigt.
    Bevor ich jetz meine ganzen Konfigurationen hier hereinschreibe, habe ich einige Screenshots angehängt. Kann mir jemand helfen?
    Wenn ihr mehr Infos benötigt, bitte kurz Bescheid geben.
    Achja, ETS5&Windows 10. Allerdings funktioniert der Zugriff per USB-Schnittstelle problemlos...

    Danke!

    Gruß,
    DaLugi
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 5 photos.

    #2
    Hast Du unter "Erweiterte EIB (yabus) Einstellungen" das "KNXnet/IP-Tunneling" aktiviert? Das ist in deinen Screenshots nicht ersichtlich.

    Kommentar


      #3
      Zitat von Jever Beitrag anzeigen
      Hast Du unter "Erweiterte EIB (yabus) Einstellungen" das "KNXnet/IP-Tunneling" aktiviert? Das ist in deinen Screenshots nicht ersichtlich.
      Das wars! Danke dir!

      Kommentar


        #4
        Aufpassen in Deiner Topologie, das Ding mach 10 Tunnel, also die phyikalischen Adressen in diesem Bereich dann blocken.