Hi Gemeinde,
Folgendes Verhalten am Dimmaktor MDT AKD-0410V.02 lässt mich grübeln:
Minimaler Dimmwert ist in der Konfiguration auf 20% eingestellt.
Trotzdem lassen sich die LEDs bis auf null sichtbare Helligkeit runterdimmen. Ist dieser Zustand "null Licht" erreicht,
lässt der Aktor aber trotzdem das Relais geschlossen, d.h. die LED-Trafos bekommen noch 230V.
Wie kann ich einstellen, dass beim relativen Dimmen von einem Sensor aus nur die z.B. 20% angefahren werden und nicht weniger?
Beim AKD-0401.01 (klassischer 230V Dimmer) geht's mit der gleichen Einstellung perfekt, d.h. die Glühlampen fahren nur bis zum voreingestellten Wert.
Hardware neben den MDT-Aktoren sind Busch+Jäger 6127 4fach Tastsensoren
Ich bin gespannt woran es diesmal liegt
Grüße aus Köln
Rasmus
Folgendes Verhalten am Dimmaktor MDT AKD-0410V.02 lässt mich grübeln:
Minimaler Dimmwert ist in der Konfiguration auf 20% eingestellt.
Trotzdem lassen sich die LEDs bis auf null sichtbare Helligkeit runterdimmen. Ist dieser Zustand "null Licht" erreicht,
lässt der Aktor aber trotzdem das Relais geschlossen, d.h. die LED-Trafos bekommen noch 230V.
Wie kann ich einstellen, dass beim relativen Dimmen von einem Sensor aus nur die z.B. 20% angefahren werden und nicht weniger?
Beim AKD-0401.01 (klassischer 230V Dimmer) geht's mit der gleichen Einstellung perfekt, d.h. die Glühlampen fahren nur bis zum voreingestellten Wert.
Hardware neben den MDT-Aktoren sind Busch+Jäger 6127 4fach Tastsensoren
Ich bin gespannt woran es diesmal liegt

Grüße aus Köln
Rasmus