    Hi zusammen,

    ich habe jetzt den Fall, das ich einen 2x6A UP Schaltaktor nutzen möchte. Leider hat der LS Schutzschalter 16A und es hängen auch noch andere Geräte dran. Gibt es für UP Sicherungen?

    Das Thema wurde hier bereits angeschnitten aber ich habe noch keine Lösung gefunden.

    Gruß,
    Bernd


    #2
    Servus bmx,

    die Frage ist, wie groß die Last ist, die du an den Schaltkanal "hängen" willst.

    Eine Steckdose dürftest du ohne weitere Absicherung nicht schalten, eine 300W Leuchte, fest angeschlossen, hingegen schon...

    Du musst nur verhindern dass die Last an deinem Schaltkanal eine größere Anschlussleistung als 1380VA hat.

    Noch ein kleiner Hinweis am Rande: VA (Voltampere) ist nicht gleich zu setzen mit W(att)

    Gruß

    Stefan
    Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.

    Kommentar


      #3
      tja, ich möchte schon eine Steckdose damit schalten. Es soll zwar nur die Weihnachtsbeleuchtung angeschlossen werden, aber ich kann nicht sicherstellen, das nicht der Junior auch den Staubsauger anschließt.

      Gruß,
      Bernd

      Kommentar


        #4
        Soetwas ?

        z.B. Conrad Best.-Nr.: 534560 - 62

        534560_BB_00_FB.EPS_150.jpg

        Freundliche Grüße aus Wörlitz

        Micha

        Kommentar


          #5
          Hi Micha,

          Zitat von Micha Beitrag anzeigen
          Soetwas ?
          z.B. Conrad Best.-Nr.: 534560 - 62
          Ich denke, das trifft auf den Punkt
          Auf den Namen Sicherungsklemme wäre ich nicht gekommen... und Sicherungshalter hatte ich schon erfolglos drauf gesucht.

          Danke und Gruß,
          Bernd

          Kommentar


            #6
            Hallo,
            eine Feinsicherungen ist zum teil in UP Geräte drin (z.B. T5A)
            dann klakt UP-Aktor nur noch!
            Gruß
            Helmut
            DSC_0002.JPG