Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Lichtszene bring tausende von Gruppentelegrammen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Chrissi
    antwortet
    Zitat von JKaucher Beitrag anzeigen
    hm, also nach den Screenshots ist der 1.2.13 auch kein TS2, sondern ein Info-Terminal Touch

    Dieses Teil sendet ständig.

    Gruß Jörg
    Kannst du mir sagen, wie ich das wegkriege? Hab doch schon fast alles rausgenommen und ich weiß nicht, warum das Ding dauernd sendet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chrissi
    antwortet
    Zitat von unique24 Beitrag anzeigen
    Außerdem ...
    Du hast beim Dimmaktor bei Szenenne... (Szenennebeneingang?) die gleichen GA´s wie bei Helligkeits... (Helligkeitswert).
    Würde heißen, wenn du einen Helligkeitswert dem Aktor sendest, startest ja auch die Szene am Aktor.
    Bzw. Wenn du eine Szene bei 1/6/3 oder 1/6/1 startest, setzt auch die Helligkeit durch die GA.
    Bist du sicher das das so paßt??

    Und wozu dient die hörende GA beim TS2, bei den Szenenausgängen? Dort sendest ja die Szene raus, die du starten möchtest ... warum zusätzlich eine hörende?
    Die Helligkeitswerte hab ich grad mal rausgeschmissen.

    Die hörende GA beim TS2 sehe ich nicht in den Szenenausgängen nicht. Da sind doch nur die GAs "Fernsehen" und "Treppe EG / OG" drin?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chrissi
    antwortet
    So, hier nochmal die zwei anderen Screenshots.
    Die restlichen Fragen und Tipps muß ich jetzt erstmal in Ruhe durchschauen.

    @ Michel: Homeserver zwar vorhanden aber noch nicht wirklich in Betrieb. Tja, bei solchen Problemen muß man sich ja auch nicht wundern, wenn man sich an den "großen" HS noch nicht ran traut.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • unique24
    antwortet
    Zitat von Chrissi Beitrag anzeigen
    @ Jörg: Die Tasten sind als Taster definiert. Irgendwie glaub ich aber nicht, daß es am TS liegt, weil wenn ich die Lichtszene am Infoterminal einschalte eigentlich dasselbe Problem habe.

    Hab mal ein paar Screenshots angefügt. Hab zwar zwischenzeitlich einiges geändert, aber trotzdem ohne Erfolg.

    Hoffe, man sieht das, was man sehen soll...
    Hallo

    Häng doch bitte noch die Ansicht der GA 1/6/1 rein. Damit man sieht, was alles damit verbunden ist.
    Ebenso noch das Gerät 1.2.13, welches dauernd sendet.

    Außerdem ...
    Du hast beim Dimmaktor bei Szenenne... (Szenennebeneingang?) die gleichen GA´s wie bei Helligkeits... (Helligkeitswert).
    Würde heißen, wenn du einen Helligkeitswert dem Aktor sendest, startest ja auch die Szene am Aktor.
    Bzw. Wenn du eine Szene bei 1/6/3 oder 1/6/1 startest, setzt auch die Helligkeit durch die GA.
    Bist du sicher das das so paßt??

    Und wozu dient die hörende GA beim TS2, bei den Szenenausgängen? Dort sendest ja die Szene raus, die du starten möchtest ... warum zusätzlich eine hörende?


    Gruß

    Hannes

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Ach ja, ich vergaß:

    irgendwelche Watchadressen in Verbindung mit den verdächtigen Gruppenadressen im Homeserver angelegt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Und beim Dimmaktor 1.2.203 sehe ich beim Ausgang 4 mehr als eine Gruppenadresse im Rückmeldeobjekt .

    Schau mal bei diesen Gruppenadressen (und allen anderen RM-Objekten), ob die "versehentlich" mit Schaltobjekten verbunden sind .

    Einen Kommentar schreiben:


  • JKaucher
    antwortet
    hm, also nach den Screenshots ist der 1.2.13 auch kein TS2, sondern ein Info-Terminal Touch

    Dieses Teil sendet ständig.

    Gruß Jörg

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Das liegt auch nicht am Taster, das liegt an der GA in die er sendet. Und was die Teilnehmer in der GA für Flags haben. Und dann noch die Rückmelde-GA....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chrissi
    antwortet
    @ Jörg: Die Tasten sind als Taster definiert. Irgendwie glaub ich aber nicht, daß es am TS liegt, weil wenn ich die Lichtszene am Infoterminal einschalte eigentlich dasselbe Problem habe.

    Hab mal ein paar Screenshots angefügt. Hab zwar zwischenzeitlich einiges geändert, aber trotzdem ohne Erfolg.

    Hoffe, man sieht das, was man sehen soll...
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • unique24
    antwortet
    Wenn er das RM Objekt mit dem Schaltobjekt verknüpft hätte, wäre das nicht eine Erklärung?

    Der Aktor schaltet, meldet und führt die Meldung wieder aus und meldet und ....

    Nur würde ein Aktor seinen Zustand immer wieder senden, obwohl er sich nicht geändert hat?

    Gruß

    Hannes

    Einen Kommentar schreiben:


  • JKaucher
    antwortet
    Ü-Flags

    Du hast's ja schon gemerkt...

    Eine Tasterwippe ohne gesetztes 'Ü'-Flag funktioniert nicht!
    Prinzipiell muß bei jeder Wippe das 'Ü'-Flag sitzen, damit beim Tastendruck die Gruppenadresse [Ü]bertragen wird.

    Ich denk mal, das 'Maschinegewehr-Objekt' des TS2 ist keine Wippe sondern.....

    Gruß Jörg

    Einen Kommentar schreiben:


  • unique24
    antwortet
    Poste mal die Konfiguration des Aktors und Tasters.
    Zu sehen soll sein, die Flags und welche GA´s du wohin verbunden hast.

    Gruß

    Hannes

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    ganz ohne Ü gehts nicht. EINZELN probieren, machs mal nur beim Schalter rein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    @Matthias

    gibt es eigentlich eine maximale Länge für die Namen einer GA?
    Die Idee ist toll, ich hab mich da auch schon geplagt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chrissi
    antwortet
    Das mit den Ü-Flags hab ich vorhin probiert. Aber dann hat der Taster gar nix mehr gemacht.

    Ich kann eine GA nur auf die TASTE des Schalters legen, nicht auf die LED. Und das mach ich ja sowieso, sonst schaltet ja das Licht nicht ein.

    Man, hab mich so gefreut, daß es funktioniert, und jetzt ist nur noch Chaos da!

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...