Kannst du mir sagen, wie ich das wegkriege? Hab doch schon fast alles rausgenommen und ich weiß nicht, warum das Ding dauernd sendet.
-
Die Helligkeitswerte hab ich grad mal rausgeschmissen.Zitat von unique24 Beitrag anzeigenAußerdem ...
Du hast beim Dimmaktor bei Szenenne... (Szenennebeneingang?) die gleichen GA´s wie bei Helligkeits... (Helligkeitswert).
Würde heißen, wenn du einen Helligkeitswert dem Aktor sendest, startest ja auch die Szene am Aktor.
Bzw. Wenn du eine Szene bei 1/6/3 oder 1/6/1 startest, setzt auch die Helligkeit durch die GA.
Bist du sicher das das so paßt??
Und wozu dient die hörende GA beim TS2, bei den Szenenausgängen? Dort sendest ja die Szene raus, die du starten möchtest ... warum zusätzlich eine hörende?
Die hörende GA beim TS2 sehe ich nicht in den Szenenausgängen nicht. Da sind doch nur die GAs "Fernsehen" und "Treppe EG / OG" drin?!
Einen Kommentar schreiben:
-
So, hier nochmal die zwei anderen Screenshots.
Die restlichen Fragen und Tipps muß ich jetzt erstmal in Ruhe durchschauen.
@ Michel: Homeserver zwar vorhanden aber noch nicht wirklich in Betrieb. Tja, bei solchen Problemen muß man sich ja auch nicht wundern, wenn man sich an den "großen" HS noch nicht ran traut.
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
HalloZitat von Chrissi Beitrag anzeigen@ Jörg: Die Tasten sind als Taster definiert. Irgendwie glaub ich aber nicht, daß es am TS liegt, weil wenn ich die Lichtszene am Infoterminal einschalte eigentlich dasselbe Problem habe.
Hab mal ein paar Screenshots angefügt. Hab zwar zwischenzeitlich einiges geändert, aber trotzdem ohne Erfolg.
Hoffe, man sieht das, was man sehen soll...
Häng doch bitte noch die Ansicht der GA 1/6/1 rein. Damit man sieht, was alles damit verbunden ist.
Ebenso noch das Gerät 1.2.13, welches dauernd sendet.
Außerdem ...
Du hast beim Dimmaktor bei Szenenne... (Szenennebeneingang?) die gleichen GA´s wie bei Helligkeits... (Helligkeitswert).
Würde heißen, wenn du einen Helligkeitswert dem Aktor sendest, startest ja auch die Szene am Aktor.
Bzw. Wenn du eine Szene bei 1/6/3 oder 1/6/1 startest, setzt auch die Helligkeit durch die GA.
Bist du sicher das das so paßt??
Und wozu dient die hörende GA beim TS2, bei den Szenenausgängen? Dort sendest ja die Szene raus, die du starten möchtest ... warum zusätzlich eine hörende?
Gruß
Hannes
Einen Kommentar schreiben:
-
Ach ja, ich vergaß:
irgendwelche Watchadressen in Verbindung mit den verdächtigen Gruppenadressen im Homeserver angelegt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Und beim Dimmaktor 1.2.203 sehe ich beim Ausgang 4 mehr als eine Gruppenadresse im Rückmeldeobjekt
.
Schau mal bei diesen Gruppenadressen (und allen anderen RM-Objekten), ob die "versehentlich" mit Schaltobjekten verbunden sind
.
Einen Kommentar schreiben:
-
hm, also nach den Screenshots ist der 1.2.13 auch kein TS2, sondern ein Info-Terminal Touch
Dieses Teil sendet ständig.
Gruß Jörg
Einen Kommentar schreiben:
-
Das liegt auch nicht am Taster, das liegt an der GA in die er sendet. Und was die Teilnehmer in der GA für Flags haben. Und dann noch die Rückmelde-GA....
Einen Kommentar schreiben:
-
@ Jörg: Die Tasten sind als Taster definiert. Irgendwie glaub ich aber nicht, daß es am TS liegt, weil wenn ich die Lichtszene am Infoterminal einschalte eigentlich dasselbe Problem habe.
Hab mal ein paar Screenshots angefügt. Hab zwar zwischenzeitlich einiges geändert, aber trotzdem ohne Erfolg.
Hoffe, man sieht das, was man sehen soll...
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn er das RM Objekt mit dem Schaltobjekt verknüpft hätte, wäre das nicht eine Erklärung?
Der Aktor schaltet, meldet und führt die Meldung wieder aus und meldet und ....
Nur würde ein Aktor seinen Zustand immer wieder senden, obwohl er sich nicht geändert hat?
Gruß
Hannes
Einen Kommentar schreiben:
-
Ü-Flags
Du hast's ja schon gemerkt...
Eine Tasterwippe ohne gesetztes 'Ü'-Flag funktioniert nicht!
Prinzipiell muß bei jeder Wippe das 'Ü'-Flag sitzen, damit beim Tastendruck die Gruppenadresse [Ü]bertragen wird.
Ich denk mal, das 'Maschinegewehr-Objekt' des TS2 ist keine Wippe sondern.....
Gruß Jörg
Einen Kommentar schreiben:
-
Poste mal die Konfiguration des Aktors und Tasters.
Zu sehen soll sein, die Flags und welche GA´s du wohin verbunden hast.
Gruß
Hannes
Einen Kommentar schreiben:
-
ganz ohne Ü gehts nicht. EINZELN probieren, machs mal nur beim Schalter rein.
Einen Kommentar schreiben:
-
@Matthias
gibt es eigentlich eine maximale Länge für die Namen einer GA?
Die Idee ist toll, ich hab mich da auch schon geplagt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das mit den Ü-Flags hab ich vorhin probiert. Aber dann hat der Taster gar nix mehr gemacht.
Ich kann eine GA nur auf die TASTE des Schalters legen, nicht auf die LED. Und das mach ich ja sowieso, sonst schaltet ja das Licht nicht ein.
Man, hab mich so gefreut, daß es funktioniert, und jetzt ist nur noch Chaos da!
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: