    Hallo kann mir jemand sagen was gesendet werden muß um bei einem Jalosieaktor Stoppen zu lassen? also 0 für hoch, 1 für runter und 2 für Stop?

    #2
    Steht in der Anleitung. Teilweise gibt es getrennte GA für hoch/runter und stop.

    Kommentar


      #3
      Es wäre hilfreich zu wissen, welchen Aktor Du verwendest.

      Normalerweise sind die Schaltobjekte für Auf/ab binär, d.h. 0 und 1, dazu ein Schaltobjekt für Stop.

      Kommentar


        #4
        Ist ein Berker 75341002. Würde gerne eine 0 bzw. 1 senden um zu fahren und einen dritten wert (den ich nicht weiß) um zu stoppen.

        Kommentar


          #5
          0 auf langzeit ist hoch, 1auf langzeit ist runter, 1 oder 0 auf Kurzzeit ist stop. Wie willst du 1 Bit Objekte mit 2 belegen????

          Kommentar


            #6
            Danke vento, ja mit der 2 war schwachsinn. sorry. Also habe ich dich richtig verstanden. egal ob ich eine 1 oder 0 auf Kurzzeit sende, es ist immer Stop?

            Kommentar


              #7
              Ja so ist es.

              Kommentar


                #8
                Danke dir Vento66. Hast mir sehr geholfen.