Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

HS Logikeditor verrechnet sich?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS HS Logikeditor verrechnet sich?

    Hallo zusammen!

    Ich habe ein Problem mit dem QC.
    Und zwar zeigt dieser total abwegige Werte an, die vorher vom HS berechnet werden.

    Im Speziellen handelt es sich um einen gemessenen Strom (aktuell laut ETS Gruppenmonitor 0,073A).
    Diesen multipliziere ich (für einen groben Eindruck) im Logikeditor des HS mit 230: eib.png


    Es müsste also ein Wert von 16,79W herauskommen (0,073A x 230V = 16,79W).
    Im QC jedoch steht: "2147483648.0 Watt"

    Interessant dabei ist, dass egal welchen Wert das KO 0/5/0 oder 0/5/3 hat (Grundlage der Berechnung), das Ergebnis ist immer gleich!
    Außer die KO's werden 0. Dann ist auch das Ergebnis 0.

    Wie kommt das?

    Gruß
    Morris

    #2
    Hallo, lösche mal deine Eingangsboxen, und beim Multiplikator E1 gibst du mal anstatt der 0 die 0,073 ein. Damit kannst du schon mal testen was die Logic errechnet und der QC anzeigt. Wenn dies geht bekommt die Logic einen Falschen Eingangswert.

    Kommentar


      #3
      Habe ich versuchshalber mal gemacht.
      Dann kommt der richtige Wert raus (16,8).

      Ich habe nun mal das KO 0/5/3 (was mit 230 multipliziert wird) an Stelle des errechneten Werts ausgegeben. Dann zeigt der QC auch einen total abgefahrenen Wert an: 1033208064.0

      Gruppenmonitor sagt: Ohne Titel.png



      Wieso gibt der Gruppenmonitor den richtigen Wert (0,073) aus und der HS bekommt 1033208064.0 ?


      Gruß
      Maeckes
      Zuletzt geändert von maeckes; 01.11.2015, 12:16.

      Kommentar


        #4
        Evtl mal den Datentyp ändern!

        Kommentar


          #5
          Bei den KO's im HS?
          In was denn?

          Kommentar


            #6
            Mal mit 16bit EIS5 versuchen.

            Kommentar


              #7
              16bit EIS5 hat nicht geklappt.

              Die Lösung ist "4Byte EIS 9 Gleitkommawert"

              Warum der Datentyp geändert wurde.. Keine Ahnung
              Vielleicht beim Update der Expertensoftware?

              Danke Dir, Timowald ​!

              Gruß
              Maeckes

              Kommentar


                #8
                Keine Ursache. Bin auch froh wenn mir geholfen wird. Habe auch noch Probleme mit SMS senden vom hs aus.