    Hi,

    jetzt will ich nach langer Zeit mal wieder etwas in meiner Anlage umprogrammieren - es geht nicht:
    ETS 3 auf Windows 7: kein Buszugriff! Im Gerätemanager ist brav die COM1 zu finden, aber nicht in der ETS.
    Ich kann auch keine COM-Schnittstelle konfigurieren. Dort ist bei Typ nur 3x was mit IP und USB auswählbar, aber kein RS 232.
    Früher lief alles. Was tun?

    lG
    Meine Installation:
    HS 3 an FT 1.2; 2xSmartsensor; 7xTS2+ 5f; 8xTS2 3f;
    1xTS2 6f; 80 Schaltaktorkanäle; FRITZ!Box 7390; Samsung Galaxy S4; DSL 16.000

    #2
    Warum machst du das - wenn deine Sig stimmt - nicht mit Eiblib/IP über den HS?
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Win7 64Bit?

      Kommentar


        #4
        @MathiasS
        Eiblib/IP sagt mir (bis jetzt) nichts. Also ich kann über meinen HS auf den Bus zugreifen und Komponenten umprogrammieren?
        Das wäre ja eleganter, als das blöde Gefummel über die COM-Schnittstelle. Dann muss ich jetzt mal rausfinden, wie das konfiguriert wird.
        Danke für den Tip!

        @Fonzo
        Ja, hatte ich vergessen - ich habe WIN 7-64.
        Meine Installation:
        HS 3 an FT 1.2; 2xSmartsensor; 7xTS2+ 5f; 8xTS2 3f;
        1xTS2 6f; 80 Schaltaktorkanäle; FRITZ!Box 7390; Samsung Galaxy S4; DSL 16.000

        Kommentar


          #5
          Experte:
          1.png

          ETS3:
          2.png
          Gruß Andree Czybulski

          Kommentar


            #6
            V24/RS232 wird unter 64bit-OS nicht unterstützt.
            Gruss
            GLT

            Kommentar


              #7
              Danke für die weiteren Tips:
              die Schnittstelle habe ich jetzt in der ETS 3 nach ArchieSmith konfiguriert. Beim Test kommt allerdings die Meldung: "Kann Treiber nicht initialisieren"
              Meine Installation:
              HS 3 an FT 1.2; 2xSmartsensor; 7xTS2+ 5f; 8xTS2 3f;
              1xTS2 6f; 80 Schaltaktorkanäle; FRITZ!Box 7390; Samsung Galaxy S4; DSL 16.000

              Kommentar


                #8
                Hast Du im Experten die Ports 50000-50002 für iETS freigeben und auch das Projekt eingespielt ?
                Gruß Andree Czybulski

                Kommentar


                  #9
                  Siehe GLTs Anmerkung bzgl. 64-bit...

                  Kommentar


                    #10
                    Hallo ArchieSmith,

                    HS hatte ich noch nicht konfiguriert. Jetzt geht´s.
                    Vielen Dank an alle!
                    Meine Installation:
                    HS 3 an FT 1.2; 2xSmartsensor; 7xTS2+ 5f; 8xTS2 3f;
                    1xTS2 6f; 80 Schaltaktorkanäle; FRITZ!Box 7390; Samsung Galaxy S4; DSL 16.000