    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Und zwar habe ich das Forum bereits auf u. ab gesucht u. gelesen, jedoch keinen passenden Eintrag zu meinem Problem gefunden.
    Ich habe die BJ Prion Taster (3-fach mit RTR oben u. TF unten) im Einsatz. Die Umschaltung v. Komfort auf Nacht u. Standby am Schalter wie am
    HS funktioniert soweit. Am Schalter kann ich auch die Sollwerte verändern wie ich lustig bin, jedoch bekomme ich es am HS (QC) nicht gebacken,
    da mir das KO "Sollwertverschiebung" fehlt.
    Ich habe bereits in der ETS (Gruppenmonitor) nachgesehen, was passiert, wenn ich am Taster die Soll-Temp. ändere u. da wird "nur" das KO "aktueller Sollwert" zurückgegeben.

    Desweiteren wird bei mir das Symbol v. "Heizung-Plus" Taster "Heizen" nicht angezeigt.

    Ich hoffe, dass jemand von euch mir da weiterhelfen kann.
    ets1.png ets3.png ets2.png ets4.png ets5.png ets1.png
    Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 08.11.2015, 14:59.

    #2
    Würde dir gerne helfen aber ich habe keine praktischen Erfahrungen mit dem Prion. Laut Anleitung sollte der RTR als Einzel oder Master parametriert werden. Und die Objekte Nr 11 sollte dann eigentlich die Sollwertverschiebung sein. Gruß Bastian

    Kommentar


      #3
      Hast du mir die Anleitung wo dies steht, denn ich kann diese Info nirgendwo finden
      KO 11 ist die Uhrzeitanzeige

      Kommentar


        #4
        Seite 93 und 111
        Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email yourself a file again!

        Kommentar


          #5
          Besten Dank, aber ich vermute die Anleitung gehört zum Dreh-Bedienelement. Ich habe den 3-fach Taster mit RTR oben im Einsatz.
          Die entsprechende Auswahl, welche auf Seite 93 zu finden, existiert bei mir nämlich nicht
          ets1.png

          Kommentar


            #6
            hat der Prion einen Basis Sollwert ? Können noch Objekte in den Parameter frei geschaltet werden ?

            ich vermute dass der prion die sollwertverschiebung nur intern verarbeitet.
            Viele Grüße

            Henning

            Kommentar


              #7
              ja, den Basis-Sollwert gibt es. Ich habe diesen nun bereits aktiviert u . erstmal das KO für den Komfort-Betrieb beim QC in der Sollwertverschiebung hinterlegt.
              Jetzt kann ich dieses zwar verstellen, jedoch nur im Komfort Betrieb u. nicht die anderen beiden (Nacht u. Standby)

              Des weiteren fängt die Temperaturangabe bei 0°C an u. zieht nicht den Standardwert v. der ETS.
              Muss diese hier abermals neu hinterlegt werden?

              ets1.png
              Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 08.11.2015, 16:57.

              Kommentar


                #8
                Sehe es gerade oben auf deinen Screenshots
                du hast unten bei Sollwert manuell zwei Objekte noch deaktiviert
                mach die mal an und schau ob du dann div Objekte noch bekommst!
                Viele Grüße

                Henning

                Kommentar


                  #9
                  Jetzt musst du nur schauen was der Homeserver raus sendet! Entweder eine Verschiebung (zB +0,5K) oder nen festen Wert (zB 22,5*C)

                  Viele Grüße

                  Henning

                  Kommentar


                    #10
                    also der HS senden den korrekten Wert, wie man im HS Monitor sehen kann.
                    Ich werde nun noch den Init-Wert ändern, sodass ich nicht jedes mal bei 0 anfangen muss sondern bei z.B 20°C
                    ets1.png

                    Was mich jetzt noch interessiert, wie bekomme ich es hin, dass auch die Temp. v. "Nacht" u. "Standby" Betrieb geändert werden kann?
                    Jemand eine Idee, denn wenn ich auf "Standby" oder "Nacht" klicke, dann ändert der QC im Hintergrund den Sollwert vom "Komfort" ab
                    Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 08.11.2015, 19:49.

                    Kommentar


                      #11
                      ...keiner eine Idee...???
                      Hänge leider fest

                      Kommentar


                        #12
                        Bist du weiter gekommen?

                        Kommentar


                          #13
                          du musst ein firmwareupdate der prion reihe machen, da ist eine Sollwertverschiebung möglich. Ansonsten benötigst du ein neues template, mit dem du für jede einzelne BA eine Temperaturverstellung vornimmst