    #31
    iGude

    gar nicht. Bei Stromkreisen mit RCD ist es bei der erstprüfung nur erforderlich, den RCD auf Funktion und den Schtzleiterwiderdrand zu messen.
    Sollte man es trotzdem wollen, Laufzeit des Aktors hoch stellen oder Durchgang der einzelnen Leiter messen.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
    http://www.knx-haus.com

    Kommentar


      #32
      Kann man den Isolationswiderstand denn noch messen, wenn Jalousien angeschlossen sind?

      Kommentar


        #33
        Ja. Reduzierte spannung gegen PE

        Falls das Schokoladenauto hupt, aktive Leiter Brücken
        Zuletzt geändert von larsrosen; 08.03.2024, 09:37.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
        http://www.knx-haus.com

        Kommentar


          #34
          Ei Gude - Danke Lars für die schnelle Antwort.
          Das spart mir enromen aufwand da die Klemmdosen teilweise in 4m Höhe sind und ich dem Elektriker wieder das Gerüst hätte ausbauen müssen :-)

          Noch ein Hinweis:
          Zur Isolationsprüfung hatte ich letztes Jahr bei SOMFY (Hersteller meiner Motoren) angefragt, die wollten stets bei der ISO-Messung das abgeklemmt wird, auch den Hinweis mit reduzierter 250V Spannung wollten sie nicht freigeben. Daher haben wir alle Leitungen nur bis zu den Klemmdosen gemessen.

          vg,
          Chris

          Kommentar


            #35
            LArs -kannst du den Gag für Unwissende erklären, bei uns kommt nur der Eismann vorbei

            Kommentar


              #36
              Wenn’s hinten drückt, sagt man bei uns das Schokoladenauto hupt. Wenn es bei euch der Eismann ist wohnt ihr am Nordpol 😂
              Manche haben immer Angst, dann fängt das an…

              Siehe Somfy.
              Ich habe noch kein Hersteller gesehen, der das erlaubt. Aber der Antrieb muss es aushalten können, da bei 230V AC die Bauteile mindestens 325V aushalten müssen.
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
              http://www.knx-haus.com

              Kommentar


                #37
                OK da geht einem also der Axxxx auf Grundeis, kennt man...
                ----------------------------------------------------------------------------------
                "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                Albert Einstein

                Kommentar

                Lädt...