Busch Jaeger Masterline 220 KNX sendet um 0° permanent Temperaturwerte

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Busch Jaeger Masterline 220 KNX sendet um 0° permanent Temperaturwerte

    Hi,

    an sich nur eine Kleinigkeit, mich würde nur interessieren, ob es einer von euch auch beobachtet hat:

    Der Melder ist parametriert, die Außentemperatur alle 5 min oder bei Änderung von mehr als 1K zu senden. Jetzt gerade schaue ich auf den Bus und sehe den Melder wie verrückt senden - vermutlich nicht zufällig bei Werten um 0°. Vorher hat das eigentlich gut funktioniert, ich vermute der interne Algorithmus spinnt bei Werten um 0°.

    Hab jetzt erstmal die "Senden bei Änderung" Funktion deaktiviert und sende nun alle 5 min zyklisch, was für AT ja auch reicht. Schon mal beobachtet das Ganze?

    Gruß

    Bucky
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Posten Sie mal die Bestell- oder die Artikelnummer von Busch-Jäger, damit man nicht ewig in der Produktdatenbank rumsuchen muß.

    Nach den geschilderten Symptomen scheint es sich um einen hübschen Softwarefehler in dem Gerätchen zu handeln. Sehr interessant.

    Kommentar


      #3
      Dieser Kandidat: Artikel-Nr.:6179/02-204 Bestell-Nr.:6132-0-0315

      Kommentar


        #4
        Zitat von Bucky2k Beitrag anzeigen
        oder bei Änderung von mehr als 1K zu senden.
        Gibt es ein unerwünschtes Sendekriterium mit relativen (prozentualen) Änderungen ?

        Kommentar


          #5
          Eingabeoptionen sind zyklisch, bei Änderung oder beides. Ist letzteres aktiviert, gilt UND. Also Telegramm alle z.B. 5min und bei Änderung von 1K. Das seltsame Verhalten um 0° habe ich mit 0,5 und 1K Änderungsschwellwert getestet.

          Kommentar


            #6
            In der Applikation "Temperaturschalter" des Melders gibt es Schwellwerte mit Hysterese, bei denen Schaltmeldungen abgesetzt werden. Steht da vielleicht ein Kanal auf 0°C mit Hysterese auf 0?

            Kommentar


              #7
              Müsste eine solche nicht auf ein anderes Objekt und damit GA gehen? Ich schau heute Abend aber einmal nach.

              Kommentar


                #8
                Zitat von Bucky2k Beitrag anzeigen
                Müsste eine solche nicht auf ein anderes Objekt und damit GA gehen?
                Ja, aber vielleicht dachten die Programmierer, dass man beim Schalten auch gleich eine Temperaturmeldung auslösen sollte.

                Kommentar


                  #9
                  Denkbar, ich bin gespannt

                  Kommentar


                    #10
                    Leider nein, die Schwellwerte sind mit Anzahl "0" deaktiviert

                    Kommentar


                      #11
                      Hi,

                      wenn du das "Senden bei Änderung um mehr als 1K" deaktivierst, dann hast du das Verhalten nicht, oder?

                      Grüße
                      Andreas

                      Kommentar


                        #12
                        Richtig, damit war es dann weg und es kamen nur die zyklischen Meldungen. Hab seit dem letzten Post aber noch keine weitere Zeit drauf verwendet.

                        Kommentar


                          #13
                          Dann würde ich auch ganz schwer auf einen Bug in der Firmware tippen. Die verrechnet sich wohl irgendwie beim Nulldurchgang.

                          Kommentar