Hallo zusammen,
ich habe bei mir den MDT Temperaturregler SCN-RT6AP.01 verbaut, dieser hat 6 Regler eingebaut.
Das Gerät habe ich wie im Anhang "Parameter Temp-regler.png" parametriert.
Regler 1 funktioniert, aber ab Regler 2 habe ich Probleme, die Regler sind gleich (heizen/kühlen) parametriert.
Regler 4 funktioniert ebenfalls der ist allerdings als nur Heizen parametriert.
Das 1.Problem ist das ich als Komfortsollwert (Basissollwert) 21°C parametriert habe. Im Gruppenmonitor wird mir ein Basissollwert von 23°C angezeigt.
Jetzt kommt der Clou, wenn ich das Totband zwischen Heizen/Kühlen verändere, verändert sich auch der Basissollwert.
Problem 2:
Wenn ich nun über den Betriebsmodus in Standby (Hex 2) wechsle, dann wird der errechnete Sollwert mit 25°C angezeigt
KomfortSW + Standby 2K + evtl. Totband 2K = 25°C. Er sollte aber bei 19°C sein (21°C-2K Absenkung).
Siehe auch in Datei "Gruppenmonitor.Png".
Auf der MDT-Seite habe ich nochmal nachgeprüft, ich habe die aktuelle Produktdatei vom Gerät.
Können evtl. in der Parameter-Maske falsche Felder von MDT programmiert worden sein, heizen kühlen vertauscht???
Kennt jemand solche Probleme
Gruß Jochen
ich habe bei mir den MDT Temperaturregler SCN-RT6AP.01 verbaut, dieser hat 6 Regler eingebaut.
Das Gerät habe ich wie im Anhang "Parameter Temp-regler.png" parametriert.
Regler 1 funktioniert, aber ab Regler 2 habe ich Probleme, die Regler sind gleich (heizen/kühlen) parametriert.
Regler 4 funktioniert ebenfalls der ist allerdings als nur Heizen parametriert.
Das 1.Problem ist das ich als Komfortsollwert (Basissollwert) 21°C parametriert habe. Im Gruppenmonitor wird mir ein Basissollwert von 23°C angezeigt.
Jetzt kommt der Clou, wenn ich das Totband zwischen Heizen/Kühlen verändere, verändert sich auch der Basissollwert.
Problem 2:
Wenn ich nun über den Betriebsmodus in Standby (Hex 2) wechsle, dann wird der errechnete Sollwert mit 25°C angezeigt
KomfortSW + Standby 2K + evtl. Totband 2K = 25°C. Er sollte aber bei 19°C sein (21°C-2K Absenkung).
Siehe auch in Datei "Gruppenmonitor.Png".
Auf der MDT-Seite habe ich nochmal nachgeprüft, ich habe die aktuelle Produktdatei vom Gerät.
Können evtl. in der Parameter-Maske falsche Felder von MDT programmiert worden sein, heizen kühlen vertauscht???
Kennt jemand solche Probleme