    Hallo,
    kann mir jemand sagen ob für einen universaldimmaktor die max. Watt zahl des angeschlossenen Trafos maßgeblich ist oder die watt zahl der in summe angeschlossenen Lampen am trafo.
    Beispiel : Trafo 40-400w aber nur 10x35 watt lampen.
    sind jetzt die 400 watt vom trafo oder die 350 watt der lampen relevant für
    auslegung des dimmers?
    mfg silkeidi

    #2
    Ausschlaggebend ist die reale Last die Du an den Dimmer hängst,also die Leistung der Leuchtmittel. Welche Last der Trafo bringen könnte ist egal........

    Kommentar


      #3
      Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
      Ausschlaggebend ist die reale Last die Du an den Dimmer hängst,also die Leistung der Leuchtmittel. Welche Last der Trafo bringen könnte ist egal........
      Hoi..

      stimmt. Massgebend ist die Leuchtenlast. Aber der Trafo sollte zum Dimmaktorkanal passen lastmässig.

      Gruss Peter