Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ABB SA/S 8.16.5.S lässt sich nicht programmieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ABB SA/S 8.16.5.S lässt sich nicht programmieren

    Hallo,

    auf meinem Testboard habe ich einen SA/S 8.16.5.S im Einsatz. Die ganze Zeit über hat er alles mitgemacht.
    Jetzt nach ca. 3 Monaten seit letzter Benutzung lässt sich der Aktor nicht mehr Programmieren. Genauer. Physikalische Adress-Zuweisung funktioniert. Applikationsprogrammierung wird mit Meldung abgebrochen:

    siehe Anhang.

    Dazu ist auffällig, dass die Programmiertaste lange gedückt werden muss, dass sie an bleibt. Bei kurzem Druck geht sie wie eine Tasterfunktion gleich wieder aus. Manchmal fängt sie auch zu blinken an.

    Weiss jemand rat?

    Danke und Grüße,
    Lio
    Angehängte Dateien

    #2
    ok, habs selbst herausgefunden.

    Gerät entladen und neu geladen.

    Das führte zur vollen Funktion.

    Grüße,
    Lio

    Kommentar


      #3
      Hallo

      ABB hatte 2007 /2008 Produkprobleme bei den SA/S und den BE/S.
      Sollte dein Gerät älter sein könnte das auch die Möglichkeit sein.

      Lieferwoche am Gerät ablesen und wenn noch möglich bei Verkäufer umtauschen.

      Kommentar


        #4
        ..und sollte dem so sein, bitte die Nummer posten.
        Damit der nächste nicht reinfällt und Stunden verschwendet..
        (Meine 7 SA/S haben das zwar nicht, aber wer weiss..)

        Makki
        EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
        -> Bitte KEINE PNs!

        Kommentar


          #5
          Also zuvor und jetzt, nachdem ich den Aktor entladen habe funktioniert alles wieder perfekt und experimentiere weiter, was bedeutet, dass ständig die Apps neu aufgespielt werden.