    KNX/EIB B.IQ Szenennebenstelle das Überschreiben verbieten?

    Eine meiner Szenen ist im B.IQ gespeichert. Leider verirrt sich alle paar Monate ein Telegramm, dass dort die Szene überschreiben möchte (kommt davon wenn man im Produktiv-Netz testet...)

    Blinkende Lichter sind mir egal, ein Überschreiben der gespeicherten Szende ist aber doof, da ich dann erst wieder die ETS anwerfen muss um die Default-Werte drüber zu bügeln.

    => Kann ich dem B.IQ irgendwie sagen, dass die Werte der Szene nicht per Telegramm neu gespeichert werden sollen? (D.h. dass nur die ETS Werte setzten darf)
    TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

    #2
    benötigst du den Nebenstelleneingang?
    Wenn nicht: einfach die GA löschen oder das "S"-Flag löschen....
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    Kommentar


      #3
      Ja, ich habe mehrere Stellen die Szenen abrufen können
      TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!