Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Doppelte Freigabe bei Busch Jaeger KNX Präsenzmelder 6131/20-24

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Doppelte Freigabe bei Busch Jaeger KNX Präsenzmelder 6131/20-24

    Hallo Forum,

    ich stehe gerade vor einem Problem, bei dem ich nicht weiß wie ich es angehen kann. Vielleicht fehlt mir nur eine kurze Gedankenbrücke, oder vielleicht ist es auch gar nicht ohne zusätzliche Logik lösbar. Aber eh ich was mit Logiken bastel die Frage an euch, ob ich vielleicht nur etwas übersehe.

    Folgende Ausgangssituation: Der BJ PM soll das Licht im Treppenhaus abhängig der Tageszeit/externer Stati dimmen. Genutzt werden dazu die zwei Kanäle und die jeweiligen Freigaben des PM sowie ein MDT AKD-0424R.01.
    Tagsüber ist kein Kanal des PM freigegeben. Bei unterschreiten einer Helligkeitsschwelle der Aussenhelligkeit wird Kanal 1 freigegeben. Gleiches Signal wird übrigens auch verwendet um die Rolladen in den Badezimmern und Nebenräumen zu schließen. Der PM sendet bei Erfassung einer Präsenz den Einschtellwert (100%) an den MDT der das Licht im Treppenhaus einschaltet.
    Nachts soll über ein weiteres Objekt (Nachtruhe am Taster im Schlafzimmer) der Kanal 2 des PM nur noch 5% an den MDT schicken.

    Die Freigaben zu generieren ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass ich die Freigabe für Kanal 1 (abhängig von der Aussenhelligkeit) nicht wegnehmen kann, da sonst auch die Rolladen hoch fahren würden.

    Weiteres Phänomen, was mir zur Zeit in die Karten spielt, der PM gibt wenn beide Freigaben an sind, erst den Wert für Kanal 1, dann für Kanal 2 auf den Bus. Das wäre genau das verhalten was ich braucht, allerdings kann ich nicht sagen, ob das ein reproduzierbares Verhalten ist, oder ob es nur Zufall ist, welcher Kanal als erstes sendet. Ich habe aber auch keine Lust das im Feldversuch mit meiner Frau Nachts zu testen. Der WAF wäre wohl relativ schnell im Keller, wenn sie mitten in der Nacht bei 100% eingeschalteten Licht zum Kleinen oder zur Toilette laufen muss.

    Ich weiß, mit einer Logik wären die Freigaben ein Kinderspiel,
    Freigabe 1 = Signal Außenhelligkeit und Nicht Signal Nachtruhe
    Freigabe 2 = Signal Nachtruhe
    aber eigentlich möchte ich es ohne Logik hinbiegen.

    Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
    Danke schon mal, Diddi

    #2
    Hallo,

    Kanal 1 freigeben über Gruppenadresse 1 , gibt Melder 1 frei und fährt die Jalousien so wie gewollt
    Kanal 2 invertiert freigeben über Gruppenadresse 2, sperrt also Kanal 1 und gibt Kanal 2 frei, Jalousie fährt nicht da diese nicht auf Gruppenadresse 2 hört. Die Gruppenadresse 2 muss natürlich auch im Kanal 1 mit eingetragen werden.
    Gruß aus Kiel

    Holger Wortmann

    Kommentar


      #3
      Danke Holger, dass klingt logisch.
      Heute morgen habe ich noch ein wenig überlegt und bin zu einer anderen, ebenfalls mir ausreichenden Lösung gekommen. Ich nutze nur noch die Freigabe für die Nachtruhe auf Kanal 2, invertiert für Kanal 1. Bedeutet also Nachts schaltet Kanal 2, Tags Kanal 1. Damit Kanal 1 nicht auch bei Helligkeit freudig den ganzen Tag anspringt habe ich die Helligkeitsschwelle herab gesetzt, so dass er erst bei unter 50 lux schalten sollte. Mal schauen ob das klappt. Ansonsten habe ich immer noch deine lösung in der Hinterhand.

      Kommentar

      Lädt...
      X