    KNX/EIB normale Taster an Siemens N605?

    Hallo Community,

    mein Flur ist zur Zeit noch die einzige KNX Freie Zone. Jetzt kam mir die Idee die vorhandenen Schalter gegen Taster zu tauschen und diese dann an meinem Siemens N605 Thermoantriebsaktor anzuschließen.
    Die Taster potentialfrei zu machen ist nicht das Problem. Nur mit der Anleitung des N605 komme ich nicht ganz klar.
    Ist der Anschluß eines Tasters überhaupt möglich? Brauche ich noch eine Hilfsspannung oder stellt der N605 die Abfragespannung zur Verfügung?

    Danke

    Oliver

    #2
    Direkt anschließen. Der N605 ist für Kontakte (ohne Potential) geeignet.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Hallo Oliver,

      bitte beachte die Eingänge kann man nur als Öffner oder Schliesser parametriert werden (Fensterkontakt), siehe http://www.automation.siemens.com/et...906101_apb.pdf

      Gruß Peter

      Kommentar


        #4
        Hmmm, ok. Dann werde ich wohl eine Umschaltung zwischen "an" und "aus" mit mehreren Tastern nicht hinbekommen.

        Danke
        Oliver

        Kommentar


          #5
          Warum denn nicht? Alle Taster parallel auf den BE und der schaltet dann das Licht......

          Kommentar


            #6
            Vielen Dank. Ich werde das mal ausprobieren.

            Gruß
            Oliver