Hallo,
gegeben folgende PM Einbauposition (grün) laut Bild (Dose in Filigrandecke bereits gesetzt).
Deckenhöhe ist 2,5m. Bei Verwendung des MDT SCN-G360D3, ergibt sich laut Datenblatt (siehe zweites Bild) umgerechnet auf 2,5m Deckenhöhe ein Radius von 3,44m für Bewegungserkennung. Bei der gegebenen Position würde das bedeuten, dass ein kleines Segment außerhalb des Arbeitszimmers zu Fehlauslösungen führen würde (grüner Kegel).
Meine Frage:
Soll ich bei dem MDT bleiben (MDT sagt im Handbuch, sie haben eine Flterfunktion, um Vorbeigehen an offener Tür nicht zur Auslösung zu bringen) bzw, würde man das irgendwie über die Empfindlichkeit in den Griff bekommen oder wäre hier ein anderer PM zu verwenden?
gegeben folgende PM Einbauposition (grün) laut Bild (Dose in Filigrandecke bereits gesetzt).
Deckenhöhe ist 2,5m. Bei Verwendung des MDT SCN-G360D3, ergibt sich laut Datenblatt (siehe zweites Bild) umgerechnet auf 2,5m Deckenhöhe ein Radius von 3,44m für Bewegungserkennung. Bei der gegebenen Position würde das bedeuten, dass ein kleines Segment außerhalb des Arbeitszimmers zu Fehlauslösungen führen würde (grüner Kegel).
Meine Frage:
Soll ich bei dem MDT bleiben (MDT sagt im Handbuch, sie haben eine Flterfunktion, um Vorbeigehen an offener Tür nicht zur Auslösung zu bringen) bzw, würde man das irgendwie über die Empfindlichkeit in den Griff bekommen oder wäre hier ein anderer PM zu verwenden?