  • Ritchie
    antwortet
    Also, habe das mit dem UND-Gatter ausprobiert.
    Geht leider gar nichts. Nicht mal wenn ich nur 1 Türe öffne.
    Aber ich denke, es ist ein Schliesser, weil wenn das Fenster geschlossen ist, leuchtet die LED auf dem Aktor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ritchie
    antwortet
    Ahhhh....
    Natürlich, das könnte es sein. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass es ein Öffner ist, wenn etwas geöffnet wird.
    OK, das probiere ich gleiche heute Abend mit dem UND-Gatter.
    Vielen Dank mal soweit.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tokamak
    antwortet
    Ich habe da ein Verständnisproblem.

    Du willst es blinken lassen, wenn eine Kontakt offen ist. Vermutlich ist der Kontakt (Sensor) ein Schließer, d.h. er sendet eine 1, wenn er geschlossen ist, und eine 0, wenn er offen ist.
    Vermutlich blinkt die LED, wenn das Ergebnis der Verknüpfung 0 ist. Bei einer 1 als Ergebnis blinkt die LED nicht.

    Wenn du nun diese Kontakte veroderst, wird das ganze erst dann 0, wenn alle Kontakte offen sind. Eine einzige 1 genügt, um das Ergebnis zu 1 zu machen.
    Was du benötigst, ist ein UND-Gatter. Das wird 0, wenn mindestens ein Kontakt offen ist.

    Aber, wie gesagt, vielleicht habe ich auch ein Verständnisproblem.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ritchie
    antwortet
    Hallo liebe Forumgemeinde

    ich erlaube mir dieses Thema nochmals aufzugreifen, weil mir da jemand auf dem Schlauch steht.

    Ich habe mehrere Tür-/Fensterkontakte die ich momentan benutze um ein LED beim Ausgangsschalter blinken zu lassen, wenn ein Fenster/Türe offen ist. So sehe ich beim verlassen des Hauses, ob noch eine Sitzplatztüre offen ist.

    Ich habe im Feller Touchpanel ein ODER Logikgatter erstellt, wie vorher beschrieben. Doch leider funktioniert das nicht.
    Wenn ich die Schiebetüre (auf der Liste zuoberst) öffne blinkt die LED und verlöscht wieder wenn ich die Türe schliesse. Soweit OK.
    Wenn ich aber die Sitzplatzüre (auf der Liste die zweitoberste) öffne und schliesse passiert gar nichts. Ändere ich die Sitzplatztüre als die Erste, so funktioniert diese.
    Irgendwo habe ich einen Knopf, vielleicht kann mir jemand helfen. Hier noch ein paar Screenshoots vom Logikgatter.

    Ich danke jetzt schon für Eure Hilfe
    Erich
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • pio
    antwortet
    Die sog. Wahrheitstabelle für ODER mit 3 Eingängen lautet

    E1 E2 E3 A
    0 0 0 0
    0 0 1 1
    0 1 0 1
    0 1 1 1
    1 0 0 1
    1 0 1 1
    1 1 0 1
    1 1 1 1

    Das gleiche erreicht man mit 2 ODER-Gattern mit je 2 Eingängen, indem man den Ausgang des ersten auf einen Eingang des zweiten weiterreicht.

    - E11
    - E12 A1-- E21 A2
    ------------- E22

    Für UND gilt das gleiche, die Wahrheitstabelle sieht natürlich anders aus:

    E1 E2 E3 A
    0 0 0 0
    0 0 1 0
    0 1 0 0
    0 1 1 0
    1 0 0 0
    1 0 1 0
    1 1 0 0
    1 1 1 1

    Auch hier benötige ich 2 Gatter für 3 Eingänge, wenn ein Gatter nur 2 Eingänge hat.

    Mit UND - Gattern kann man ODER nachbilden, wenn man am Anfang jeden Eingang nochmal invertiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Norbe
    antwortet
    neee ein Oder hat 1 sobald ein Eingang auf 1 ist. das passt schon.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marcel 1
    antwortet
    Moin lukas.

    schoen das es nun funktioniert. Aber für meine verständnis hast du grad die logik einer UND verknüpfung erklärt. Aber gut dann ist das bei EIB halt einfach so

    Einen Kommentar schreiben:


  • lukas_ch
    antwortet
    Ich meld mich mal "zur Schlichtung" :-)

    Ich habs nun mit Oder gelöst. Das Oder-Gatter speichert sich die Werte jedes einzelnen Eingangs und erst wenn dann alle eine 0 haben, schickt er auch eine 0 auf den Ausgang. Bei Und ist das gleich, nur muss man dann die Logik umkehren.

    Momentan hab ich noch genug Gatter und Eingänge, also lass ich es mal so.

    Danke für die Hilfe von allen.

    Lukas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marcel 1
    antwortet
    hm mir leuchtet es immer noch nicht ein. aber wenn ich dann irgenwann mal selber eine EIB installtion habe dann werd ich mal gucken wo mein verständniss problem liegt.

    Trotzdem danke matthias für deine hilfe

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Zitat von Marcel 1 Beitrag anzeigen
    oder hab ich da nen verständnis problem.
    Sieht ganz danach aus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marcel 1
    antwortet
    Wieso macht es denn keinen Unterschied ob er nun ein UND oder ein ODER nimmt. Denn beim UND müssen alle eingänge eine 0 senden damit es "durchschaltet" aber beim ODER reicht doch eine Eingang mit einer Null damit es diese weitergibt. Denn das letzte Telegramm zählt. Wenn das letzte nun eine 0 ist würde die LED ausgehen obwohl vllt noch ein Fenster offen ist.

    Ich kenen logikmodule noch vom Siemens S7 programmieren daher meine verständnis.
    Ist das bei EIB denn was anderes?? oder hab ich da nen verständnis problem.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Mit den ODER-Gattern hat er KEIN Problem. Probleme entstehen nur ohne Gatter (egal ob UND oder ODER), weil dann immer das letzte Telegramm zählt.

    Funktional macht UND oder ODER keinen Unterschied.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marcel 1
    antwortet
    Das man dann viele brauch wird wohl so sein.

    Mir gings ja nur um die logik. Wenn er nun aber ODER-Gatter nimmt hat er doch genau das problem welches er schildert. Sobald er ein fenster von mehreren offenen schließt geht die LED aus. Bei einem UND-Gatter kann das ja nicht passieren. Denn beim ODER reicht ein geschlossenes fenster aus, beim und müssen aber alle geschlossen sein damit die LED ausgeht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    P.S: Weil das eine Aufgabenstellung ist, die regelmäßig vorkommt, haben innovative Anbieter diesen "Gesamtstatus" gleich in ihre Applikation integriert:

    Binäreingang 16fach Eingänge für Taster, 8TE

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Da braucht man genauso viele Logik-Gatter!

    Einen Kommentar schreiben: