Guten Abend,
ich habe ein kleines Anfängerproblem mit meinen Tastsensor 3+ und den MDT Binäreingängen. Ich habe den Binäreingang auf Schalten und Zustand senden eingestellt. Den Datentyp habe ich als 1.019 eingestellt und im Bus Monitor kommt auch open closed. Dies habe ich auf eine Gruppenadresse auf den Eingang des TS3 gelegt und dieser schaltet auch dann in den Frostschutz 7°C. Wenn ich das Fenster wieder schliesse, sehe ich das auf dem Busmontor, aber ich bekomme den Frostschutz nicht automatisch weg. Die Betriebsmodustaste ist auch gesperrt. Ich habe noch bei dem TS3 laut Gira den Flag L gesetzt. Was mache ich falsch, bestimmt nur eine "Kleinigkeit" das der Betriebsmodus Komfort wieder aktiviert wird nach dem Frostschutz. Gruß Christian
ich habe ein kleines Anfängerproblem mit meinen Tastsensor 3+ und den MDT Binäreingängen. Ich habe den Binäreingang auf Schalten und Zustand senden eingestellt. Den Datentyp habe ich als 1.019 eingestellt und im Bus Monitor kommt auch open closed. Dies habe ich auf eine Gruppenadresse auf den Eingang des TS3 gelegt und dieser schaltet auch dann in den Frostschutz 7°C. Wenn ich das Fenster wieder schliesse, sehe ich das auf dem Busmontor, aber ich bekomme den Frostschutz nicht automatisch weg. Die Betriebsmodustaste ist auch gesperrt. Ich habe noch bei dem TS3 laut Gira den Flag L gesetzt. Was mache ich falsch, bestimmt nur eine "Kleinigkeit" das der Betriebsmodus Komfort wieder aktiviert wird nach dem Frostschutz. Gruß Christian