dazu gab's im EUC-Forum bereits ellenlange Threads und heiße Diskussionen, teils hoch wissenschaftlich, bei denen letztendlich immer richtig die Fetzen flogen....

Für den hier beschriebenen Fall ist bei beiden Einstellungen das Regelverhalten völlig identisch, es geht nur darum, wo die Schaltimpulse für den elektrothermischen Stellantrieb erzeugt werden:
- entweder im Regler
- oder im Heizungsaktor.
Das Regelverfahren selbst ist in beiden Fällen das gleiche, nämlich der PI-Regler.
Aus Soll- und Istwert sowie den Reglerparametern wird berechnet, wieviel % der zur Verfügung stehenden Heizleistung benötigt wird, um die Temperatur zu halten.(1)
Jetzt ist der thermoelektrische 'Stellantrieb' ja nicht wirklich ein Stellantrieb, sondern eher wie ein EIN-/AUS-Schalter zu betrachten.
Es ist völlig illusorisch zu versuchen, mit so 'nem Ding z.B. ein Heizkörperventil halb offen zu halten

Also werden die geforderten % der Heizleisung umgeformt in wechselndes AUF/ZU des Thermokopfes.(2)
Beispiel: 40% gefordert -> 4 Minuten auf, 6 Minuten zu, gibt über die 10 minuten gesehen eine Heizleistung von 40%.
Das ganze nennt man dann PWM = PulsWeitenModulation
so...
mit den beiden Einstellungsvarianten wird jetzt lediglich festgelegt, wer aus (1) die (2) macht!

im Falle "stetige PI Reglung" ist bei (1) Schluss im Regler, er gibt dieses %-Signal auf den Bus aus.
Der Heizungsaktor macht dann aus diesem Wert die Impulse (2) für den Thermokopf.
im anderen Fall "schaltende PI Reglung (PWM)" macht der Regler gleich die Umformung mit und gibt Ein-/Ausschalttelegramme auf den Bus, diese könn(t)en dann von einem normalen Schaltaktorkanal ausgegeben werden.
Fazit:
Die Regelgüte ist in beiden Fällen gleich.
Die Ausgabe als %-Signal hat für mich den Vorteil, daß der Wert gut in einer Visu angezeigt werden kann, mit den Schalttelegrammen gibt's da gewisse Schwierigkeiten

In Grenzfällen kann vielleicht noch die höhere Buslast durch die 'ständigen' Ein-/Aus-telegramme angeführt werden, dürfte aber im EFH keine Rolle spielen.
Noch zu der 2. Frage:
am N605 gibt's ein 'Zwangsobjekt'. Parametrier die Zwangsstellung auf 100% und dann kannst Du mit 'nem Zentralbefehl alles auffahren.
Aber mal ehrlich, wie oft willst Du denn die Heizung spülen oder entlüften ?
Wir wohnen jetzt 6 Jahre drin und haben noch nicht ein mal spülen oder entlüften müssen.
Im Bedarfsfall schraubt der Heizi sowieso die Thermoköpfe vom Verteiler...
Gruß Jörg