    Hallo zusammen,

    nach einigem Suchen und Testen wende ich mich vertrauensvoll an euch. Meine ersten Gehversuche mit ETS und KNX sind sehr vielversprechend gewesen und machen Lust auf mehr - später mal viel mehr. Da ich aber auch gerne selbst entwickle und bastle, will ich openHAB ans KNX bringen.

    Mein Vorhaben:
    Raspberry Pi über knxd an mein KNX Test System anschließen und mit openHAB (erstmal) einen Binärausgang schalten

    Meine Hardware:
    Raspberry Pi 2 B+
    KNX Bus über ETS erfolreich konfiguriert (Gruppenadresse 0/0/1)
    Siemens USB Schnittstelle N148-1AB11 (USB-HID)
    Siemens Binärausgang
    Siemens Binäreingang

    Meine Software:
    Raspian (neuste Version, alle Updates drauf) - läuft
    openHAB 1.8.0 - läuft, Funktionstest mit einer LED über einen Binärausgang tut's, feine Sache
    knxd - mein Problem ..


    Zu meinem Problem:
    Ich habe nach vielem Suchen und einem Versuch eibd zu installieren den Nachfolger knxd gefunden und installiert. Da ich eine USB-HID Schnittstelle habe, sind die Erfahrungsberichte doch eher dünn. Nichts destotrotz habe ich es irgendwann zum laufen gebracht, aber nur mit einem Befehl:
    Code:
    sudo knx -t1023 -d -i usb:
    Ich kann auch usb:/dev/usb0 eintragen, geht auch. knxd wird gestartet und mit
    Code:
    groupswrite ip:localhost 0/0/1 1
    wird auch der Binärausgang hörbar geschaltet. Hab mich gefreut wie ein Schnitzel Zwar habe ich über findknxusb nichts gefunden, aber solangs funktioniert. Mit -S -T -D -R als weitere Parameter startet knxd nicht.

    Jetzt würde ich gerne das ganze auch über den Service, bzw autostart starten lassen und in openHAB richtig einbinden. Doch alle #DAEMON_OPTS (/etc/default/knxd) die ich ausprobiert habe, klappen nicht.

    Code:
    $sudo service knxd start
    URL expected: Success
    $sudo service knxd status
    [FAIL] knxd is not running ...failed!
    Ich denke bevor ich mich mit der richigen openHAB Konfiguration beschäftige, sollte der Dienst zuverlässig zu starten sein.

    Könnt ihr mir sagen was ich vielleicht falsch mache oder nicht beachtet habe?

    knux

    #2
    So ich hab noch was herausgefunden, bzw. vergessen. Wenn ich knxd mit Server "per Pfote" starten möchte, also
    Code:
    sudo knxd -D -T -S -i -u usb:
    erscheint
    Code:
    initialization of the EIBnet/IP server failed: Resource temporarily unavailable
    Ich kann alle Parameter bis auf -S weglassen und es erscheint immer der gleiche Fehler. Die einschlägigen Suchfunktionen habe ich schon bemüht, leider ohne Erfolg bis jetzt.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar

    Kommentar


      #3
      Warum eigentlich ein neuer Thread und nicht einfach da:

      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...rk-knxd/page11
      Gruß Matthias
      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
      - PN nur für PERSÖNLICHES!

      Kommentar


        #4
        ich versuch es mal, Danke!