    guten morgen!
    ich weiß das es schon genug einsteigerthreads gibt, doch leider bin ich nach sehr langer suche noch immer nicht fündig geworden.

    ich habe bereits die komplette installation der firmenhalle meines chef´s fertig inkl. eib-programmierung über die ets.

    hier ein paar eckdaten:
    -nur eine linie (1.1. ...)
    -7 aktoren
    -2 datenschnittstellen (1x usb in verteilung zur ersten programmierung + 1x ft1.2 im serverschrank für den hs)
    -insgesamt 31 geräte (für´s erste )

    nun steiger ich mich in die programmierung des HS rein, doch es hakt an allen ecken und kanten.
    -bekomme keine verbindung zwischen hs und dem bus hin
    -iets-einstellungen hab ich auch noch nicht drin
    -kann im experten dem hs eine pa vergeben, doch laut debug-seite hat der hs noch immer keine pa

    ich bedanke mich schonmal im vorraus für eure hilfe, wenn ihr noch daten braucht oder screenshots, dann sagt bescheit...

    gruß!
    Gruß Thomas

    #2
    Für die Verbindung HS <-> Bus und die notwendigen Einstellungen gibt´s aber reichlich Futter im Forum. Sei´s drum.
    Poste mal Screenshots vom Experten, Bereich Projekteinstellungen: EIB & iETS
    Gruss aus Radevormwald
    Michel

    Kommentar


      #3
      Hi,

      evtl helfen dir die online Fernlerngänge von der Gira Akademie weiter.

      Gira Akademie - Willkommen

      Einfach reggen , und los gehts , rechts findest du die Fernlerngänge u.a. auch einen für den HS.

      Grüsse

      Benni
      greetz Benni

      Kommentar


        #4
        schonmal danke für die hilfe...
        die gira akademie hab ich schon durch, komme trotzdem nicht weiter.

        habe ein screen vom fenster der einstellungen angehängt.
        die pa ist die gleiche wie die der schnittstelle.
        bei der schnittstelle habe ich auch schon den kompatibilitätsmodus ausprobiert so wie es in einigen threads hier im forumvbeschrieben war...

        der hs wurde schon mehrmals ausgestellt um danach die serielle schnittstelle eine minute vom busankoppler zu entfernen.
        dies half auch nicht.

        kann mir deshalb nur noch vorstellen das es eine simple einstellungssache ist...


        vielen dank für eure hilfe!
        Angehängte Dateien
        Gruß Thomas

        Kommentar


          #5
          Probier mal, dem HS eine PA zu geben, die nicht existiert!
          Gruß Matthias
          EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
          - PN nur für PERSÖNLICHES!

          Kommentar


            #6
            mahlzeit...
            habe dem hs verschiedene pa´s vergeben die noch nicht existierten, doch laut der debug seite hat der hs noch immer keine adresse angenommen(siehe screen).

            was könnte ich noch aufprobieren?

            gruß!
            Angehängte Dateien
            Gruß Thomas

            Kommentar


              #7
              Das du die erste Programmierung übers serielle Kabel machen muß hast du gelesen??
              Der schöne Niederrhein läßt Grüssen

              Andreas


              Alter Hof mit neuer Technik

              Kommentar


                #8
                das ist mir neu...
                habe zwar in der inbetriebnahmeanleitung gelesen das man es mit dem seriellen kabel machen kann, es aber auch übers netzwerk funktioniert.
                oder hab ich mich da verlesen??

                die datenübertragung funktioniert ja soweit...
                kann ja auch erweiterungen im qc und andere optionen übertragen die danach funktionieren...

                schicke nen screen von einer übertragung mit, ich hoffe doch das sie so aussehen muss...

                gruß!
                Angehängte Dateien
                Gruß Thomas

                Kommentar


                  #9
                  Wenn die Übertragung so aussieht, ist es eigendlich in Ordnung.

                  Früher mußte (oder meine ich zumindest ) man erst mit der seriellen Übertragung dem HS seine IP zuweisen, damit er wußte vorauf er reagieren soll, aber scheinbar weiß er sie ja. Dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen.

                  Oder versuch doch mal eine Übertragung über serielles Kabel, vielleicht klappt es dann besser.
                  Der schöne Niederrhein läßt Grüssen

                  Andreas


                  Alter Hof mit neuer Technik

                  Kommentar


                    #10
                    hm, dann werde ich für heute nur noch ein wenig im qc verbesserungen vornehmen können und heut abend mal mein adapter usb<-->rs232 suchen.

                    mit dem adapter müsste es doch funktionieren, oder?


                    gruß
                    Gruß Thomas

                    Kommentar


                      #11
                      1.Welche Bestellnummer steht den auf dem Busankoppler unter der FT1.2?
                      2. klappt die Kommunikation im Kompatibilitätsmodus?
                      3. Ist das serielle Kabel von Gira oder aus der Kramkiste?
                      Gruß Christian

                      Kommentar


                        #12
                        zu 1.
                        Gira Busankoppler 57000

                        zu 2.
                        kompatibilitätsmodus habe ichschon probiert, doch dort komme ich auch nicht weiter

                        zu 3.
                        das serielle kabel ist das original-zubehör, doch ich habe es noch nicht genutzt, bringe mir morgen ein adapter für usb<-->rs232 mit um die programmierung üder die serielle schnittstelle zu probieren.

                        gruß
                        Gruß Thomas

                        Kommentar


                          #13
                          Bingo, 057000 ist ein BCU 1. Damit kann das nicht gehen. Du brauchst einen 2.0
                          Gruß Christian

                          Kommentar


                            #14
                            Tja, das kann nicht funktionieren.

                            Du benötigst für die FT1.2 (Bestellnr. 0504..) einen Busankoppler 2 !!

                            Bestellnr. 064500
                            Gruß Rudi

                            "Der aus der Hohenzollernexklave"

                            Kommentar


                              #15
                              na toll, dann lag es also doch am ba ?
                              vielen dank für eure hilfe, ich werde mir schnellstmöglich einen anderen bestellen und danach weitermachen...

                              wünsche einen schönen abend!
                              gruß!
                              Gruß Thomas