Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

unbekannte Quelladresse im Gruppenmonitor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • harry28
    antwortet
    Neue Tests: Jeweils den Befehl Gruppenadresse 1/1/3 Wert "Ein" gesendet.

    Bei 4 über die USB-Schnittstelle mit PowerLine-Netzkoppler
    Bei 7 über das IP-Interface in der TP-Linie
    Bild8.jpgUnerwartet das Telegramm 8 ??? Ist kein Zufalls-Telegramm - es kommt reproduzierbar immer wieder.


    Gruß Harry
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • harry28
    antwortet
    Hallo,

    hier meine Toplogie: Linie 1.1 PowerLinie
    Linie 1.2 TP
    Bild2.jpg

    Der Medienkoppler hat die 1.1.87. Sollte hier besser 1.1.0 stehen (s.o.)?
    Bild3.jpg

    Die Suche auf der Linie 1.2 hat folgendes gebracht:

    Da sind noch weitere "Zoombies". Wie kann ich die wieder rauslöschen? Wo werden die gespeichert? Nur in der Projekt-Datenbank.
    Bild4.jpg

    Vielen Dank für Eure Hilfe.


    Viele Grüße aus dem Unterallgäu
    Harry
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • harry28
    antwortet
    Hallo Axel, hallo Klaus,

    danke für Eure Hinweise. Ich werde das heute abend aufdrösseln und weitere Infos oder Screenshots liefern.
    Vielleicht habe ich da einen Adressierungsfehler?
    Oder ich habe mich bei der Beschreibung heute morgen vertan, da ich nicht live im System nachschauen kann.

    Gruß Harry

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Hallo Harry,

    Zitat von harry28 Beitrag anzeigen
    ich habe zwei Linien: 1.1. Powerline und 1.2. TP verbunden durch einen BJ-Medienkoppler.
    Nur als Bemerkung (hat mit deinem Problem nichts zu tun): wenn die PL-Linie die 1.2 hat, müsste der ​Medienkoppler die Adresse 1.2.0 haben und die daran angeschlossene TP-Linie folglich die 1.0 sein, nicht die 1.1.

    Ansonsten hat Axel ganz sicher recht.

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet
    Du schreibst doch:
    on einer nicht vorhandenen Quelladresse 1.2.165.
    Dieser Teilnehmer befindet sich in der TP Linie. Gehe mit der Schnittstelle in die TP Linie und lese dort den Teilnehmer 1.2.164 aus. Geräte Infos beispielsweise.

    Glaube Du hast dem TP Produkt einfach versehentlich eine 1.2. Adresse gegeben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • harry28
    antwortet
    Hallo Axel,

    danke für den Hinweis - das mach ich heute abend.
    Was meinst Du mit Adresse 1.2 auslesen? Das Suchfenster bei Diagnose?
    Oder einfach nur die Liste im Fenster unterhalb der Linie 1.2. TP?

    Dort habe ich überprüft, da gibt es nur eine Adresse 1.2.164, einen Bewegungsmelder in der Garage.
    Da ich KNX im Haus nachgerüstet habe gibt es fast nur PowerLine-Geräte (meist 6920, 6931, 6933) und nur sehr wenig TP, nämlich eine kleine Verteilung im Keller/Hobbyraum (Spannungsversorgung, Medienkoppler, IP-Interfaces) und in der Garage (1x BM, 2x Binärkontakte für Garagentor und -tür, 1x 8-fach-Aktor für Beleuchtung und Garten).

    Viele Grüße
    Harry

    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet
    Häng dich mal an TP und lese dann die 1.2 Adresse aus. Die kommt vom TP Seite da der Routing Zähler auf 5 steht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • harry28
    antwortet
    Hallo Klaus,

    ich habe zwei Linien: 1.1. Powerline und 1.2. TP verbunden durch einen BJ-Medienkoppler.
    Die USB-Schnittstelle hängt über einen Powerline-Netzkoppler 6920 an einer mobilen Steckdose.
    In der TP-Linie gibt es zwei IP-Interfaces (Siemens 148 und Wienzierl 771), sowie zu Testzwecken auch eine USB-Reg-Schnittstelle (Weinzierl 331).
    Über die IP-Geräte läuft die Anbindung an meine Haussteuerung IP-Symcon mit momentan zwei Rechnern (1x Windows-PC, 1x RaspberryPi).

    Die Fehlermeldung und der Screenshot stammen vom Notebook über die Powerline-USB-Schnittstelle.
    Die Adresse der USB-Schnittstelle kann ich im Moment nicht nachschauen, da ich nicht zu Hause bin - ich meine 1.1.115?

    Viele Grüße aus München
    Harry

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Hallo Harry,

    ​wie sieht deine Topologie aus? An welcher Linie hängst du mit der USB-Schnittstelle? Welche Adresse hat die USB-Schnittstelle?

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • harry28
    antwortet
    Hallo Klaus,

    das hatte ich schon versucht. Die ets findet kein Gerät mit dieser Adresse und meldet dann einen Fehler.

    Gruß, Harry

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Hallo Harry,

    ​lese mal die Geräteinfo des Geräts 1.2.165 aus, dann weißt du schon mal, was das für ein Produkt ist.

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • harry28
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB unbekannte Quelladresse im Gruppenmonitor.

    unbekannte Quelladresse im Gruppenmonitor

    Hallo Zusammen,

    ich habe ein Problem mit einem Powerline-Gerät. Es ist ein BJ 6933 Jalousie-Aktor mit der Adresse 1.1.11.

    Immer wenn ich im Gruppenmonitor der ets4 an die Gruppenadresse 1/1/3 (= Rollo Terrasse fahren) den Wert "Ein" sende, kommt eine Antwort von einer nicht vorhandenen Quelladresse 1.2.165.

    Bild1.jpg

    Bei einem "Aus"-Befehl kommt diese Zeile nicht, auch nicht bei den anderen 9 Jalousien.
    Die Gruppenadresse 4/3/1 existiert, es ist meine Außensteckdose auf der Terrasse.
    Im Projekt gibt es aktuell kein Gerät mit der Adresse 1.2.165.

    Wie kann ich das Zoombie-Object finden und vor allem wie kann man es aus dem Projekt rauslöschen?


    VIelen Dank und viele Grüße aus dem Unterallgäu
    Harry
Lädt...