    HS/FS Alarm Scharf Unscharfschaltung

    Guten Abend

    Möchte eine kleine Tagalarm Lösung basteln.


    2 MK an den Türen. Scharfschaltung nur möglich wenn geschlossen.

    Scharf Unscharf ist der gleiche Befehl.

    Bei nicht scharf und MK geschlossen und Befehl scharfschalten.

    Bei scharf und Befehl unscharfschalten.

    Hab ich da den richtigen Lösungsansatz?

    Probier heut schon den ganzen Tag und komm zu keiner Lösung.

    Vieleicht kann mir einer auf die Sprünge helfen.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass eine Alarmanlage niemals über Logikverkettung erstellt werden soll. Denn bei einer Alarmanlage erwarte ich, dass diese zu 100% funktioniert. Über die Verkettung u.a. können undefinierte Zustände herrschen. Auch sollten Melder zyklisch Überwacht werden, etc. Hier ist es besser, ein Logikmodul zu haben, welches in sich alles korrekt abarbeitet (ähnlich einer Hardware Alarmanlage).

    Kuckst Du mal hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B...manlage-per-pm

    Die Festbelegung der Eingänge ist übrigens auch problematisch, da hier auf den Baustein und sämtlichen GAs erst ein Telegramm gesendet werden muss, damit der Status stimmt.

    Dein zweites Logik UND verstehe ich auch nicht. Du sendest ein Scharf Befehl mit 1 vermutlich, dann wird die Anlage Scharf geschalten und per Rückmeldung "Meldung Scharf" geht das UND auf TRUE negiert also FALSE durch den Filter und schaltet wieder unscharf.