Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dummy Applikation WG -> ETS (IP)

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [wiregate] Dummy Applikation WG -> ETS (IP)

    Hi zusammen,

    WG hängt per IP am Bus.
    Momentan nutze ich die Apl. von Busch und Jäger 6136/40 LCD Tableau als Dummy Apl..
    Musste die Apl. 7 mal kopieren um meine bisher 8 Sensoren abbilden zu können.
    Jedoch wird das iwie unübersichtlich da so wenig KOs zur Verfügung stehen.

    Gibt es vielleicht eine Dummy-Applikation für die ETS, in welche ich alle Sensorwerte des WG reinbekomme (für IP)?
    Oder gibt’s noch ne andere Lösung?



    Gruß Ben
    Gruß Ben

    #2
    Hallo Ben,

    darf ich fragen was du damit erreichst/ereichen willst? Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.

    Gruß,
    Dennis

    Kommentar


      #3
      Ja, du kannst einem Objekt, doch mehrere GA zuordnen. Mit der grossen Gira Dummy Applikation bekomme ich fast jedes HS Projekt in die ETS. Zur Not noch eine 2.
      Zitat von Fusion Beitrag anzeigen
      darf ich fragen was du damit erreichst/ereichen willst? I
      Damit die Filtertabellen in der ETS richtig erzeugt werden, muss die ETS wissen welche GA in welcher Linie verwendet wird. Dafür gibt es die Dummy Applikation

      Kommentar


        #4
        Hi Vento,

        so kenne ich das auch (und nutze auch genannte Gira Dummy App), mich hat nur der Teil "Sensorwerte des WG reinbekomme (für IP)" etwas verunsichert...

        Kommentar


          #5
          Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
          Ja, du kannst einem Objekt, doch mehrere GA zuordnen.
          Ich bin ja der größte Held . Natürlich, da hab ich gar nicht mehr dran gedacht.
          Das traurige ist, das ichs mitm DMX-Gateway schon so gelöst hab


          Trotzdem Danke
          Gruß Ben
          Gruß Ben

          Kommentar


            #6
            Zitat von Fusion Beitrag anzeigen
            Hi Vento,

            so kenne ich das auch (und nutze auch genannte Gira Dummy App), mich hat nur der Teil "Sensorwerte des WG reinbekomme (für IP)" etwas verunsichert...
            Sonst findet sie der import von Wiregate nicht wenn man die GAs nicht benutzt.

            Kommentar


              #7
              Ja, gleiches Problem besteht beim HS

              Kommentar

              Lädt...
              X