Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Frage: Aufputz Montage Tasterschnittstelle

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Frage: Aufputz Montage Tasterschnittstelle

    Hallo zusammen,

    die Suche nach Tasterschnittstelle bringt 100 Seiten Ergebnis, vielleicht gab es die Antwort ja schon..

    Um die Zählerfunktion zu nutzen, möchte ich gerne eine Tasterschnittstelle in Verteilernähe installieren.
    Diese ist mit kanpp 50 Euro (MDT) erheblich günster, als der Reg Binäreingang (ca. 110 Euro).
    Dieses Schmerzensgeld möchte ich als Aufpreis nicht ausgeben.
    Was nun? Henseldose auf Putz neben der Verteilung? Mit Doppelklebeband in den Verteiler kleben?
    Auf die Hutschiene strapsen?

    REG Leergehäuse scheint mir mit vier Euro eine gute Lösung zu sein:
    http://www.pollin.de/shop/dt/ODE4OTM...euse_2_TE.html

    Wie habt Ihr das in der Praxis gelöst?

    Gruß Jürgen

    #2
    In einen Hutschienen Gehäuse verstecken....

    https://www.conrad.de/de/hutschienen...st-531442.html

    Kommentar


      #3
      Eine Tasterschnittstelle gehört nicht in den Verteiler!
      Es ist kaum möglich die Eingänge so zu verlegen, dass die notwendigen Sicherheitsabstände zu 230V Leitungen eingehalten werden.
      Ein REG Binäreingang hat dafür eine galvanische Trennung (4KV) eingebaut und ist für den Schaltschrankeinbau geeignet, Tasterschnittstellen nicht.

      Kommentar

      Lädt...