Die Lösung lag nach einem kurzen Telefonat mit ABB auf der Hand, in dem verbauten ABL einfach die Torfunktion verwenden. Damit funktioniert das nun hervorragend.
-
Moin zusammen
ich habe nun fast die gesamte Anlage in Betrieb nur vor meinem "Problem" hab ich mich noch gedrückt.
Ich verstehe aktuell nicht so genau wie ich das programmieren soll.
Aktuell habe ich ja in Raum A eine Gruppenadresse auf dem Schaltaktor und dem Tastsensor welche mir das Licht ausschaltet. Reicht es nun aus wenn ich eine neue GA erzeuge die das Ergebnis der Logik darstellt und die ebenfalls auf den Taster lege?
Ich stehe aktuell irgendwie total auf dem Schlauch. Wäre nun für jede schnelle Hilfe dankbar.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die vielen ANtworten, ich habe jetzt in Absprache mit unserem Großhändler nen LM/S 1.1 geordert. Aber wenn ich zugeben soll hab ich das mit der Logikfunktion schon im Kurs nicht komplett verstanden.
Aber das werde ich in der nächsten Woche mal in Angriff nehmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Möglich, geht aber aus meiner Sicht auch anders: Die ODER-Funktion ist durch die unterschiedlichen GA's der beiden Taster gegeben, welche Du auf den gleichen Eingang des Schaltaktors legst. Entwerder Taster A ODER Taster B schickt einen Schaltbefehl. Dann geht's mit einrr Logikebene.Zitat von anlo007 Beitrag anzeigenDu brauchst aber im Prinzip 2 Ebenen:
Licht Raum A= "Taster Raum B" UND "Wand offen" "ODER" "Taster Raum A"
Und dann noch eine weitere Idee: es sollen Taster auf den Markt kommen, welche Logik beinhalten (siehe hier)
Gruss Heinz
Einen Kommentar schreiben:
-
nur so nebenbei...
es gibt KNX-Bauteile die das können:
ich galube die heissen "Trennwandmodul"...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
die Aktoren haben meist nur 1 Logikebene z.b. "UND" , ODER" etc.
Du brauchst aber im Prinzip 2 Ebenen:
Licht Raum A= "Taster Raum B" UND "Wand offen" "ODER" "Taster Raum A"
Da lies mal im Handbuch genau nach, ob der ausgesuchte Aktor das wirklich kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
ALso beim SA/S8.16.5S weiss ich's, da ich es einsetze. Es ist aber sicher nicht das einzige. Wenn du hier bei den für dich interessanten Aktoren das Handbuch öffnest und per Suchfunktion nach "Logik" suchst, wirst Du schnell fündig...Zitat von duisburger Beitrag anzeigenkannst du mir auch Modelle nennen bei denen das drin ist?
Gruss Heinz
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Nachbar,
ich kann mir kaum vorstellen, das dein gesamtes Projekt nur diesen einen Raumteiler hat. Sieh dir mal hier im Forum den EibPC an, der kann diese Logik sehr einfach, er kann aber auch noch viele Zeituhren absolut und Sonnenstandsabhängig, Rollo-und Beschattungen etc. und ist nicht so viel teurer.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wusste ich auch noch nicht, kannst du mir auch Modelle nennen bei denen das drin ist? Das wäre ja echt ne günstigere Lösung als wenn ich einen ABL da einbauen müsste, weil der ja nu relativ teuer ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei verschiedenen ABB-Schaltaktoren sind Logiken enthalten (musst Du in der ETS aktivieren). Da die gewünschte Funktion einfach zu realisieren ist, müsste es möglich sein, diese ohne externe Logikmodule zu realisieren.
Gruss Heinz
Einen Kommentar schreiben:
-
Nabend Knxler
also vorhanden ist noch gar nichts ich plane gerade welche Bauteile ich alles brauche, werde aber vermutlich wohl auf den Logikbaustein setzen. ABB wird dort sowieso zum Einsatz kommen, dann passt das auch optisch rein. Hatte gestern irgendwie einen Konten im Hirn. Vielen dank für die vielen Tipps.
Eine Visu wird dort vorerst nicht zum Einsatz kommen. Es werden zunächst in diesen Räumen nur 4 fach Solo Ankoppler eingebaut.
Einen Kommentar schreiben:
-
Entweder Torfunktionen! für jeden wechselweisen Befehl oder wenn möglich mit UND Verknüpfungen in den Aktoren arbeiten - je nachdem was die vorhandenen Geräte hergeben.
Einen Kommentar schreiben:
-
also bei mir war es so das ich den home server als zentrale visu hatte und dort habe ich ein und glied genommen.
die anforderungen qarwn noch einweng anders so das wenn die teilung offen ist nur im raum 1 schalten konnte ist die trennung zu kann von jdem taster der jeweilige raum geschaltet werden.
zurück zu deiner steuerung
ich weis nicht ob du auch eine visu oder so hast geht es nur um dies eine funktion würde ich ein normales logikbaustein (abb o.ä.) benutzen. Da bist du für alle funktionen offen und vom preis liegst du auch noch sehr gut.
alex
Einen Kommentar schreiben:
-
welche Logikgeräte stehen Dir denn zur Verfügung?
Baustein, HS, Eisbär?
Ich würde das über eine & Verknüpfung lösen.
Wenn Raum1 A1 = an und Trennwand offen, dann Raum2A1 auch an usw.
Einen Kommentar schreiben:
-
hallo,
ich habe das selbe grade in einem projekt.
in dem projekt habe ich das genze mit einem logikbaustein (home server) gelöst. Mit der logik hat das ganze eigentlich sehr gut funkioniert.
mit sperr objekten habe ich noch keie erfahrungen gemacht also kann ich auch nichts dazu sagen.
alex
Einen Kommentar schreiben: