    Hallo,

    ich setze einen Elsner 70398 Präsenzmelder ein, dessen Temperaturregler ich gern verwenden würde. Er soll aber auf einen Schaltaktor einwirken, d. h. 1 bit-Objekt.

    Entweder sehe ich es einfach nicht oder es gibt keinen Ausgang von dem Gerät, das beim Temperaturregler ein entsprechendes Schaltsignal ausgibt.

    Weiss jemand Rat?


    #2
    Hallo!

    Du musst die Stufe 2 verwenden. In den Parametern unter Temperatur PI-Regelung bei Sollwertdifferenz zwischen 1. und 2.Stufe den Wert 0 vorgeben, dann arbeiten sie parallel. Bei Objekt 501 kannst Du dann die Adresse des Schaltaktors eintragen.

    Lg,
    Markus

    Kommentar


      #3
      Danke Markus für Deine Hilfe!