    Hallo liebe EIB-Profis,

    ich suche seit Wochen einen Fehler in der Rolladen-Automatik meiner Haussteuerung.
    Heute konnte ich den Fehler mit einem Test-Script mehrfach reproduzieren, aber leider habe ich keine Idee woran es liegen könnte.


    Zunächst Details zu meiner EIB-Technik:

    Alle 10 Rollos laufen über BJ 6933 Powernet-Aktoren. Der Steuerungsrechner mit IP-Symcon sendet seine Befehle über ein Weinzierl-IP-Interface 771 (phys. Adresse 1.2.77) an die TP-Linie der EIB-Installation (Linie 1.2). Die Verbindung zur PowerLine-Linie (1.1 mit der System-ID 100) ist über einen Medienkoppler BJ 6987/10 (phys. Adresse 1.1.0) realisiert.

    Zwei der Rollos haben seit ca. 8 Wochen sporadische Ausfälle, der Rollo Wohnzimmer mit der phys. Adresse 1.1.2 (GA 1/1/1) und der Rollo Terrasse mit der phys. Adresse 1.1.11 (GA 1/1/3). Alle anderen Rollos funktionieren ohne Probleme (z.B. der Rollo Freisitz mit der phys. Adresse 1.1.14 (GA 1/1/5)). Die Konstellation habe ich seit über 3 Jahren in Betrieb und es gab keine Probleme.

    Den Aktor Rollo Terrasse habe ich bereits gegen einen anderen BJ 6933 ausgetauscht. Alle beiden Aktoren habe ich ohne Veränderung des Fehlerbildes mehrfach neu programmiert (sowohl mit ets3, als auch ets4). Auch habe ich schon ein anderes IP-Interface ausprobiert, ein Siemens N148/22 (phys. Adresse 1.2.148). Alles ohne Erfolg.


    Mein Testscript hat nun den Runterfahr-Befehl an drei Rollos (Freisitz, Terrasse, Wohnzimmer) gesendet und 5 Minuten später das Hochfahren der selben Rollos.
    In der Telegramm-Aufzeichnung sind dies die Zeilen #1, #3 und #5, sowie #11, #12 und #13.

    #1 und #3 haben die Rollos gefahren, bei #5 Fehlanzeige, der Befehl erscheint im Gruppenmonitor, aber der Aktor reagiert nicht. Das Hochfahren #11, #12, #13 hat diesmal funktioniert. Aber auch hier gibt es morgens sporadische Ausfälle bei den Rollos Wohnzimmer und Terrasse, nicht jedoch beim Rollo Freisitz.

    #2 und #4 sind automatische Befehle aus der Haussteuerung die Außensteckdosen abzuschalten, falls die Rollos herunterfahren und nicht relevant.
    #6 eine regelmäßge Meldung vom Dämmerungssensor und nicht relevant.

    Bei #7 habe ich den Wohnzimmer-Rollo von Hand am Tastsensor BJ 6115 des BJ 6933 (phys. Adresse 1.1.2 und GA 1/1/1) runtergefahren.

    #8 und #10 sind automatsche Befehle aus der Haussteuerung und nicht relevant.
    #9 ist eine regelmäßge Meldung von einem Aktor BJ 6134/10 und nicht relevant.

    Das Senden "Hochfahren" über die Haussteuerung funktioniert nach dem Fehler bei #5 nicht (die Befehle kommen zwar im Gruppenmonitor an, aber der Rollo fährt nicht - Telegramme hier nicht dargestellt!), erst wenn ein anderer EIB-Aktor angesteuert wurde, dann reagiert auch der Wohnzimmer-Rollo wieder über Haussteuerungs-Befehle. Das scheint das Problem zu sein.
    rollo.jpg
    Bedeutung der Farben (Optionen):
    weiß Normal
    rot Ungültig
    grün Nicht bestätigt
    cyan NAK
    gelb Wiederholung
    grau Unbekannte Quelle
    blau Unbekanntes Ziel

    rollo.zip
    Im Datei im Anhang "rollo.zip" enthält die Telegramme aus der ets3.

    Da ich den Aktor bereits gegen einen anderen 6933 getauscht habe und die betroffenen beiden Aktoren auch schon neu programmiert habe, muss der Fehler in der restlichen Infrastruktur oder Programmierung stecken? Alle manuellen Betätigungen an den Tast-Sensoren der Rollo-Bausteine funktionieren problemlos.

    Vielen Dank für Eure Hilfe, ich wäre über jeden Tipp zur Fehlerbehebung oder zur weiteren Analyse sehr dankbar.


    Viele Grüße aus dem Unterallgäu
    Harry
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von harry28; 21.03.2016, 16:34.
    Viele Grüße aus dem Unterallgäu

    Harry Kellner

    #2
    Hast Du die Filtertabellen aktiv u. diese auch mal neu geladen?
    Stimmen wirklich alle Gruppensprechereinstellungen?

    Sind an dem/den Stromkreisen Geräte geändert worden, die evtl. die Kommunikation neuerdings stören könnten?
    Gruss
    GLT

    Kommentar


      #3
      Hallo GLT,

      danke für die Antwort. Ich habe beim Medienkoppler diese Einstellungen:
      koppler1.jpg
      koppler2.jpg
      koppler3.jpg
      Das mit den Gruppensprechereinstellungen habe ich noch nicht ganz verstanden.
      Das von der Verteilung am weitesten entferntete PL-Device wird als Gruppensprecher deklariert?
      Wo wird das Flag "Gruppensprecher" gesetzt? Ich habe bei meinen Aktoren nichts gesehen.

      Die letzten Tage habe ich versucht hier im Forum etwas über Powerline-Probleme zu finden.
      Dort wird auch auf die Problematik mit "Störern" wie z.B Computer-Netzteilen hingewiesen.
      Ich werde da auch ansetzen und in der Nähe der beiden Rollos mit sporadischen Ausfällen alles was geht abschalten.
      Viellecht hilt ein "Netzfilter"-Steckdoseneinsatz?

      Eigentlich fand ich nur einen Powernet-Thread der wirklich informativ war:
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...em-powernet-tp

      Denn muss ich jetzt auch nochmals durcharbeiten.


      Viele Grüße aus dem Unterallgäu
      Harry
      Viele Grüße aus dem Unterallgäu

      Harry Kellner

      Kommentar


        #4
        FEHLER gefunden!

        Wie an anderer Stelle im Zusammenhang mit PowerNet zu lesen, scheint es auch bei mir einen "Störenfried" im Stromnetz zu geben.
        Eines der Steckernetzteile in Wohn-/Esszimmer ist wahrscheinlich der Übertäter. Vorgestern habe ich alle Stecker gezogen und die Rollos fuhren hoch. Gestern die "Gegenprobe" Rollo blieb unten. Heute einen Netzfilter vor die verdächtige Verteilerleiste - alles ok.

        Nun muss ich noch rauskriegen wer der Einzeltäter ist, dann sollte es passen.

        Und ich habe mehrere Wochen Bausteine neu programmiert und getauscht.
        Ein Gutes hat es dennoch: "Again what learned" und meine EIB-Topologie ist jetzt nahezu lehrbuchmäßig.


        Vielen Dank an alle die Antworten gaben - jetzt Frohe Ostern.
        Harry
        Zuletzt geändert von harry28; 25.03.2016, 10:14.
        Viele Grüße aus dem Unterallgäu

        Harry Kellner

        Kommentar


          #5
          Was für ein Netzfilter hast Du eingestzt?

          /Per

          Kommentar


            #6
            Hallo Per,

            das kann ich leider nicht sagen. Den Zwischenstecker habe ich seit vielen Jahren in der Bastelkiste liegen und er hat leider keinen Aufkleber oder Aufdruck. Den Netzfilter hatte ich mit meinem ersten PC angeschafft und bisher kaum genutzt. Jetzt kann ich ihn gut gebrauchen.

            Ich werde dennoch versuchen das defekte Netzteil zu finden und zu ersetzen.

            Viele Grüße aus dem Westerwald
            Harry
            Viele Grüße aus dem Unterallgäu