    Hallo zusammen,

    gebe ich bei den TS3 von Gira über die ETS einen Temperatur-Sollwert von z.B. 23° vor, dann gibt der TS3 immer 2 Grad weniger als Rückmeldung aus, also 21 Grad. Siehe Bild im Anhang. Woran liegt das?

    Danke und Grüße
    Marc
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    entweder liegt das an der Totpunkteinstellung oder der Regler ist im Standbybetrieb und senkt den Sollwert um 2K ab.

    Kommentar


      #3
      Der Standby-Betrieb wars! Besten Dank!
      Grüße
      Marc