    Guten Morgen & frohe Ostern erstmal,

    ich glaube ich "verfranze" mich grad immer mehr mit meiner Raffstore Steuerung! Ich habe einen ABB JAL-0810.01 Jalousieaktor. Die KO habe ich euch mal angehängt!

    Jetzt meine Frage, welche benötige ich für den QC? Die Steuerung mit meinen MDT Glastastern hab ich raus, jedoch gelingt es mir nicht die richtigen KO für den QC zu finden? Habe vermutlich auch zu viele KO angelegt, aber egal..... Es klappt einfach nicht!

    Evtl. kann mir jemand von euch alten Hasen​ mal nen Tipp geben welche KO die richtigen sind?

    dank vorab

    bild ETS.PNG
    Angehängte Dateien

    #2
    ich würde an deiner stelle erst mal die KOs besser beschriften. Die haben ja alle die gleiche Bezeichnung?!
    Kurzzeitbetrieb = 2/1/0
    ​Langzeitbetrieb = 2/0/0
    Position Jalousie = 2/2/0
    Position Lamelle = 2/3/0

    dann musst du im experten noch bei den KOs den jeweiligen Status als Zentraladresse an das zugehörige KO anhängen

    zu viele KOs hast du nicht angelegt.
    Ich habe jedes KO an allen Geräten angelegt (außer natürlich ausgänge bei tastern etc). So verändert isch später, falls doch noch was dazu kommt die Reihenfolge nicht