    Hallo Forumfreunde!
    Bin relative neu hier im Board und habe ein Problem mit einer USB Schnittstelle,die ich auf mehreren Linien benutzen möchte.

    Problem:
    Linie 1.0..Hauptlinie Spannungsversorgung,USB,Wetterstation
    Linie 1.1..Linienkoppler,Spannungsversorgung,TLN....
    Linie 1.2..Linienkoppler,Spannungsversorung,TLN...

    Programmiren kann Ich nur wenn ich die USB Schnittstelle in die jeweilige
    Linie anschließe und nicht Linieübergreifent.

    Kann mir jemand helfen?

    #2
    Die USB-Schnittstelle muss die physikalische Adresse der Linie besitzen. In Linie 1.1.x eben die 1.1.255 sinnvollerweise die letzte.
    Von der Hauptlinie aus (1.0.255) sollte eine programmierung linienübergreifend kein Problem sein.

    Gruss Peter
    Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
    Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
    Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
    SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

    Kommentar


      #3
      Hallo PeterPan!
      Die USB Schnittstelle in den Linien hat entweder die Adressse:
      1.0.255,1.1.255,1.2.255 alles schon ausprobiert.
      Wenn die USB mit 1.0.255 vergeben ist,kann ich trotzdem nicht auf Linie 1.2 zugreifen.
      Beim Programmieren zeigt die ETS an:Gerät Antwortet nicht.Obwohl er sich anscheinend verbindet.

      Kommentar


        #4
        Die Linienkoppler haben die richtige phys. Adresse? Und sind "richtig herum" angeschlossen?