    Hallo Zusammen,


    ich habe folgendes Problem:

    Heute wollte ich in eine bestehende KNX Installation ein neues Gerät hinzufügen.
    Beim programmieren der neuen Physikalischen Adresse des Gerätes gibt es die Fehlermeldung das die Überprüfung nicht erfolgreich war und ich die Topologie prüfen soll. (siehe Bild im Anhang)

    An dieser habe ich jedoch nichts geändert und vor 2 Wochen ging das hinzufügen von Geräten noch problemlos.

    Hat da Jemand eine Idee an was das liegen könnte?
    Habe 3 neue Geräte getestet, alle das gleich Problem!

    Danke und Gruß,
    Thomas

    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Welche Schnittstelle, Topologie? Mehrere Linien ?


    Bilder sollte mann schon angucken.
    Probier es mal per usb Schnittstelle.

    Kommentar


      #3
      ABB IP Schnittstelle.
      4 Linien

      Kann alle bereits programmierten Geräte neu programmieren und darauf zugreifen.
      Nur keine neuen physikalischen Adressen vergeben.
      Sehr seltsam.

      USB Schnittstelle habe ich leider gerade keine hier...



      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 1 photos.

      Kommentar


        #4
        Habe doch noch eine USB Schnittstelle gefunden.
        Auch hier genau das gleiche Problem.

        Kommentar


          #5
          Du solltest mal prüfen, ob 1. die Schnittstelle die passende PA zu ihrem Einbauort hat, 2. das zu programmierende Gerät in der zur gewünschten PA gehörenden Linie montiert ist und vor allem 3., ob die restliche Topologie passt.

          Vor allem Punkt 2 ruft diesen Fehler hervor. Hast du deine Schnittstelle in der 1.0 hängen, das Gerät in die 1.2 gebaut und versuchst es mit der 1.4.32 zu programmieren, bekommt es zwar noch die PA, aber weitere Zugriffe lässt der Linienkoppler 1.2.0 nicht durch. Warum auch, Geräte mit 1.4 haben ja in der Linie 1.2 nichts zu suchen.
          Gruß Andreas

          -----------------------------------------------------------
          Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
          Deutsche Version im KNX-Support.

          Kommentar


            #6
            Danke für den Tipp!
            Habe die Geräte wirklich in die falsche Linie eingebaut. Typischer Anfängerfehler. ;-)
            Jetzt geht alles wunderbar.