Hallo zusammen!
Bin dabei die Kalibrierung des Arcus EDS mit der CV umzusetzen. Leider komme ich hier mit den Kalibrierwerten nicht zu Rande und bin am verzweifeln...
Arcus erwartet auf dem Kalibrierobjekt einen Wert zB -10 um den PH um -0.1 zu verschieben.
Lt.dem Buch von Willi Meyer wäre hier DPT 6.010 das richtige, Arcus schreibt im Manual DPT 5.010 signed value, was offensichtlich falsch ist.
Das kommt vermutlich aus EIS Zeiten: EIS 14 = DPT5 und DPT6
Ich kann zwar über den Gruppenmonitor mit DPT 6 die richtigen Werte schicken, schicke ich die Werte von der Visu, bekomme ich aber im Gruppenmonitor die falschen Werte angezeigt:
sende ich als DPT5.010 die 50 => $32 (=dez 50)
sende ich als DPT6.010 die 50 => $50
sende ich als DPT5.010 die -50 => $FD
sende ich als DPT6.010 die -50 => FB 02 56
Ich wäre ja geneigt zu sagen, für die positiven Werte passt 5.010, aber für -50 passt irgendwie nichts....
Gibt es einen hex Wert im Bereich 0-FF (255), der -50 entspricht oder was erwartet die GA wirklich?
Aufgrund der Kompatibilität von EIS14/DPT5.010/6.010 denke ich, dass es auch mit 5.010 gehen müsste, wenn man weiß, wie/wo die -128 - 0 im Zahlenraum 0-255 liegen?
Danke im Voraus für eure Hilfe!!!
Robert
Bin dabei die Kalibrierung des Arcus EDS mit der CV umzusetzen. Leider komme ich hier mit den Kalibrierwerten nicht zu Rande und bin am verzweifeln...
Arcus erwartet auf dem Kalibrierobjekt einen Wert zB -10 um den PH um -0.1 zu verschieben.
Lt.dem Buch von Willi Meyer wäre hier DPT 6.010 das richtige, Arcus schreibt im Manual DPT 5.010 signed value, was offensichtlich falsch ist.
Das kommt vermutlich aus EIS Zeiten: EIS 14 = DPT5 und DPT6
Ich kann zwar über den Gruppenmonitor mit DPT 6 die richtigen Werte schicken, schicke ich die Werte von der Visu, bekomme ich aber im Gruppenmonitor die falschen Werte angezeigt:
sende ich als DPT5.010 die 50 => $32 (=dez 50)
sende ich als DPT6.010 die 50 => $50
sende ich als DPT5.010 die -50 => $FD
sende ich als DPT6.010 die -50 => FB 02 56
Ich wäre ja geneigt zu sagen, für die positiven Werte passt 5.010, aber für -50 passt irgendwie nichts....
Gibt es einen hex Wert im Bereich 0-FF (255), der -50 entspricht oder was erwartet die GA wirklich?
Aufgrund der Kompatibilität von EIS14/DPT5.010/6.010 denke ich, dass es auch mit 5.010 gehen müsste, wenn man weiß, wie/wo die -128 - 0 im Zahlenraum 0-255 liegen?
Danke im Voraus für eure Hilfe!!!
Robert