Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit ABB DG/S 1.16.1 unter ETS 5.5 ?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Probleme mit ABB DG/S 1.16.1 unter ETS 5.5 ?

    Ich habe in einer Anlage Probleme mit dem ABB DG/S 1.16.1.
    Ich arbeite mit dem Dali-Tool V0.3.0.8.
    Leuchten lassen sich ohne Probleme schalten, Gruppen zuweisen und programmieren.
    Leider schalten die Leuchten nicht ein wenn ich die GA über die ETS schreibe.
    Habe ich bei allen Geräten.
    Habe natürlich vorige Tage auf die ETS 5.5 geupdatet, weiß nicht ob es daran liegt.
    Vorher in einer anderen Anlage ohne Probleme.

    dali.jpg
    Gruß Andree Czybulski

    #2
    Ein Tip, hatte selbes Problem mit Merten Aktoren.

    Versuch mal das Teil mit Ets 4 zu laden und danach mit ETS 5.5.

    Musste die Merten Aktoren einmal mit ETS 4 laden, danach funktionierte auch alles mit der ETS 5.5 bestens

    Sag bescheid Obs geklappt hat

    Kommentar


      #3
      Partiell oder vollständig geladen?
      Gruss
      GLT

      Kommentar


        #4
        Mein Geheim Tip bei Problemen.

        Applikation entladen und anschließend neu drauf. Denn insbesondere bei ABB wird immer nur ein Teil (partiell) übertragen. Auch wenn es explizit nicht gewählt wurde.

        Kommentar


          #5
          Werde ich mal testen.
          ich lade grundsätzlich immer vollständig.
          Gruß Andree Czybulski

          Kommentar


            #6
            Was wars ? Lösung gefunden ?

            Kommentar


              #7
              Bin erst wieder Ende der Woche vor Ort.
              Berichte dann.
              Gruß Andree Czybulski

              Kommentar


                #8
                Also hat alles nichts gebracht.
                Schaut man in der Geräteinfo sieht man auch die GA nicht.
                Es wird also nicht alles downgeloaded obwohl keine Fehlermeldung kommt und der DL durchgeht.
                Nach Rücksprache mit der ABB Hotline scheint das ein Problem mit der ETS 5.5 zu sein.
                Ist wohl auch bei anderen Geräten auch schon mal so, wurde auch schon gemeldet.
                Es kann schon mal vorkommen dass das auch mal klappt. Nur bei 100 Dali-Gateways in der Anlage habe ich kein Bock jedesmal in der Geräteinfo zu schauen ob das übertragen wurde.
                Ticket bei myKNX ist geschrieben.
                Gruß Andree Czybulski

                Kommentar


                  #9
                  Hi, habe hier genau die gleichen Probleme, allerdings mit anderen ABB REG Geräten. Man spielt ein aber es wird nicht korrekt übernommen. ABB kann natürlich den Fehler nicht reproduzieren, ist ja klar. Du solltest vor dem Einspielen, den Windows Rechner neu starten, dann nichts weiteres tun , nur die ETS starten und proggen.
                  Desweiteren gibt's ein Problem mit selbst erstellten Arbeitsbereichen (schwebend). Meine sind überlappend und sobald eine ETS Systemmeldung erscheint, wird alles grau und das Meldefenster legt sich hinter meine. Somit muss man seine Fenster herunterziehen, damit die Systemmeldung sichtbar wird und man diese bestätigen kann. Das ist äußerst nervig. In der "default" Einstellung funktioniert alles - nur nutze ich diese nie!

                  Gruß Karl
                  Gruß Karl

                  Kommentar


                    #10
                    Bin ich hier wirklich der eizige mit dem schwebenden Bereich und die sich dahinterlegenden Meldefenster?
                    Gruß Karl

                    Kommentar


                      #11
                      kannst Du nicht mal ein Screenshot posten ?
                      Gruß Andree Czybulski

                      Kommentar


                        #12
                        Hier die Screens!
                        You do not have permission to view this gallery.
                        This gallery has 3 photos.
                        Gruß Karl

                        Kommentar


                          #13
                          Kann keiner was damit anfangen, oder nutzt Ihr alle den "defaul" Style?
                          Gruß Karl

                          Kommentar


                            #14
                            Hallo Karl123456,

                            das mit den schwebenden Festern habe ich auch seit der 5.5 und das nervt gewaltig und ich nutze meine eigenen Arbeitsbereiche.
                            Kurz nach dem Update letzter Woche konnte ich die Arbeitsbereiche nicht öffnen, nur den default und jetzt geht es auf einmal wieder, ohne Update (zumin. kein ETS Update). Ist schon seltsam....

                            Gruß Blaumann

                            Kommentar


                              #15
                              Hallo Zusammen,

                              nutze das DGN/S 1.16.1 und habe das Problem das ständig die Gruppen durcheinander geworfen werden. Sobald ich im IBus tool die Leuchten den korrekten Gruppen zugeordnet habe und die Konfiguration verlasse ist wieder irgend eine andere Leuchte in einer Falschen Gruppe.

                              Kann man das Gateway irgendwie resetten ?

                              Kennt jemand ein Lösung für dieses Problem ?

                              Gruß Tobith

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X