ist gira 103800 das selber als 216100 ???

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ist gira 103800 das selber als 216100 ???

    wie im titel:

    ist gira 103800 das selber als 216100 ???
    grusse,

    Mike van der Hulst
    Domoticom (NL)

    #2
    Nein, natürlich nicht.

    Der 1038 ist ein Schaltaktor, bei dem je zwei Kanäle auch als Jalousiekanal parametriert werden können.

    Der 2161 ist ein reiner Jalousieaktor.

    Die Applikationen unterscheiden sich natürlich auch (extrem).
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      du hast recht......danke.......
      grusse,

      Mike van der Hulst
      Domoticom (NL)

      Kommentar


        #4
        Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
        Nein, natürlich nicht.

        Die Applikationen unterscheiden sich natürlich auch (extrem).
        Sorry, dass ich hier so einen alten Thread ausbuddele, aber o.g. Aussage zielt genau auf meine Frage: wenn der Aktor nur Jalousien steuern soll - bin ich dann besser bedient mit dem Schaltaktor oder dem Jalousieaktor?

        Danke und Gruss.

        Kommentar


          #5
          Ich nehme mal an, der Jalousieaktor ist optimal für Jalousien
          Gruß Matthias
          EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
          - PN nur für PERSÖNLICHES!

          Kommentar


            #6
            Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
            Ich nehme mal an, der Jalousieaktor ist optimal für Jalousien
            Uh, wenn das man nicht zu blauäugig ist ... willst du nicht lieber den 50:50 Joker nutzen?
            BR
            Marc

            Kommentar


              #7
              Er hat den Telefonjoker genommen und bei der Hotline angerufen.

              Kommentar


                #8
                Aber die konnte mir den Unterschied genau jetzt auch nicht erklären
                Gruß Matthias
                EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                - PN nur für PERSÖNLICHES!

                Kommentar


                  #9
                  Hallo Zusammen, diese Frage beschäftigt mich auch.
                  Habe natürlich die Merkmale und Beschreibungen aus dem Gira Katalog gelesen kann jedoch mangels Erfahrung die Eigenschaften nicht ausreichend bewerten. Der 1038 hat zB eine höheres Schaltvermögen der 2161, so mein Eindruck mehr Sonnenschutzfunktionalitäten. Für die geplanten Warema Raffstore brauche ich eigentlich nur 230V.
                  Gibt es dazu eine Expertenmeinung worauf eine Entscheidung beruhen sollte ?
                  Danke für ein Echo
                  Peer

                  Kommentar


                    #10
                    Raffstore brauchen ggf. mehr Funktionen, die rein der Jalousienaktor macht.
                    Warum sollte man, wenn man es fix plant und keine "Mischumgebung" braucht, einen Universalaktor nehmen?
                    Das ist nur bei speziellen Wünschen sinnvoll.

                    Kommentar


                      #11
                      Die Frage versteh ich auch nicht... wenn eine Jalousie angeschlossen werden soll dann nimmt man auch einen Jalousieaktor...

                      Kommentar


                        #12
                        Danke für die schnelle Antwort, ja so hatte ich das eigentlich auch geraten. Meine Befürchtung ist eher das ich mir mit der 48V Variante irgendeinen Nachteil einfange den ich im Vorfeld eben nicht sehe. Meine Automatisierung wird 39 Behänge steuern da werde ich dann schon ein paar Aktoren brauchen.

                        Danke für Eure Einschätzung