KNXnet/IP Probleme mit Windows 10 in Verbindung mit ETS5 / ETS5.5

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNXnet/IP Probleme mit Windows 10 in Verbindung mit ETS5 / ETS5.5

    Hi zusammen,

    hab momentan das komische Problem das mit einer MDT IP Schnittstelle und auch mit einer Siemens N148/22 das programmieren nicht mehr geht. Auf meinem Laptop war vorher Windows 7 und die ETS5.5 drauf... Nach Update auf Windows 10 macht die IP Schnittstelle Probleme. In der Kommunikation erscheint die Schnittstelle, verschwindet dann wieder. Das passiert ständig. Es kann sein das kurz der Test OK ist, anschließend ist die Schnittstelle wieder weg. Das Phänomen hab ich auf zwei Rechner (Intel NUC i3, sowie Notebook).
    Vorher mit Win 7 war es völlig problemlos.
    Jemand ne Idee wo ich ansetzen kann ? Kaspersky hab ich schon abgeschaltet, Firewall ebenso...
    Komisch ist eben nur - > seit Update auf 10 sind die Probleme da. Also muss es mit Windows zu tun haben...

    Bin mal gespannt ob ich der einzige mit den Schwierigkeiten bin...

    Bis bald
    Gruß
    Stephan
    Gruß Stephan

    #2
    Was für ein Virenscanner hast du

    einfach mal die Fire Wall ausschalten

    Gruß
    Viele Grüße

    Henning

    Kommentar


      #3
      Ok... Problem behoben. Es lag am Kaspersky Antivirus... Den abschalten hat nicht gereicht. Ich musste ihn deinstallieren. Hab jetzt den Sophos Home drauf. Läuft problemlos...