    Hallo Zusammen,

    Stehe grad vor folgendem Problem... Vielleicht habt Ihr mir einen Tipp...

    Ich habe einige KNX Sensoren/Aktoren welche über einen IP Gateway programmiert wurden.
    Nun hänge ich mein Notebook über eine USB Schnittstelle an den Bus und möchte die Applikation der Geräte neu parametrisieren.
    Dabei erhalte ich die Meldung, dass der IP Gatway nicht zur Verfügung steht. Das programmieren der Phy.Add. + Applikation funktioniert über USB.

    Ist hier irgendwo die Schnittstelle hinterlegt, mit welcher die Geräte ursprünglich parametrisiert wurden?
    Kann dies umgangen werden?

    Es handelt sich um die ETS5.5.
    Der USB Gateway funktioniert problemlos.


    Danke für eure Hinweise....


    Gruss
    Patrick
    Zuletzt geändert von sid2002; 16.05.2016, 19:15.
    http://www.pnpcompany.ch

    #2
    Hallo Patrick,

    Hast du vielleicht in der Topologie (beim Backbone, dem Bereich oder der Linie) die IP-Schnittstelle als Busverbindung eingetragen? Schau mal in der Hilfe, da ist beschreiben, wie die ETS die zu benutzende Schnittstelle bestimmt.

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Hi Klaus,

      Jap, war in der Linie so eingetragen.... Danke für den Hinweis!