    Hallo,
    ich habe irrtümlich in den Eigenschaften eines Geräts auf die Schaltfläche "Parken" geklickt. Jetzt ist das Gerät aus der Liste der Geräte in der Topologie verschwunden, und ich kann es nirgendwo finden.
    Wie kann ich das Gerät wiederherstellen, seine Gruppenadresse kenne ich?

    Vielen Dank im Voraus für jeden Hinweis hierzu.
    Leo

    PS: Sufu habe ich bemüht, aber ohne Erfolg.

    #2
    Die Hilfe in der ETS hast du aber nicht bemüht, oder?

    Die Schaltfläche "Parken"ermöglicht es Ihnen, ein Gerät in einer Linie vorübergehend zu parken, die PA/IA ist dann x.y.-. Siehe dazu auch Abschnitt B in den FAQ.

    Parken
    Löscht (nur) die Geräteadresse, alle anderen Topologie-Informationen bleiben erhalten, das Gerät verbleibt auch in der Topologie-Linie.
    Trennen
    Entfernt die Topologie-Eigenschaften, das Gerät wird aus der Topologie-Linie entfernt und wird im Fenster Geräte mit der PA/IA -.-.- angezeigt.
    Löschen
    Entfernt das Gerät komplett aus dem Projekt.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Du meinst sicher das Du die PA kennst. Dann gib ihm die einfach wieder und gut ists.

      Kommentar


        #4
        Vielen Dank für die klaren Antworten.
        Ich entschuldige mich dafür, dass ich
        1. nicht bis zu den FAQs durchgedrungen war;
        2. GA und PA verwechselt habe.

        Ich schätze dieses Forum sehr.
        Leo