OK... das ist dann aber verwirrend gemacht.
Zwar steht in der X1-Anleitung auf Seite 5 was von 24-30V an der gelb/grauen Klemme, aber das Thema wird immer noch die Stromstärke sein.
https://partner.gira.de/data3/20963110.pdf
Auf Seite 3 wird eben dieses Netzteil vorgeschlagen:
KNX/EIB Spannungsversorgung 320 mA Bestell-Nr.: 1086 00
und das hat eben 320mA.
Nominal wird das X1 mit 4W angegeben, das S1 mit 2W.
Rechnerisch sind wir dann bei (I=P/U) 6W/24V = 250mA...... und da sind die 160mA des aktuell verbauten Netzteils natürlich zu wenig.
Manchmal hilft, vorher den Taschenrechner zu quälen.
X
-
Der "Fehler" dürfte ausschließlich im viel zu kleinen Netzteil liegen:
29V@160mA = 4,6W ist die Nennleistung des Netzteils. Das S1 und X1 hätten schon gerne alleine 5-6W auf der 24V-Seite, und dann kommt noch die KNX-Seite plus die anderen Geräte hinzu...wenn das alles aus der 160mA-SV versorgt wird, ist das einfach zu knapp.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist halt wieder mal selbst vom Hersteller so "empfohlen" bzw. unglücklich formuliert, sowohl bei S1 als auch beim X1 (und bei beiden steht 24...30 VDC für die externe Spannung im Datenblatt):
Screenshot 2023-10-02 092554.jpgZuletzt geändert von dreamy1; 02.10.2023, 08:36.
Einen Kommentar schreiben:
-
Am NT steht 30 V, bei: X1 steht 24 V Hilfsspannung, bloß weil der Stecker die selbe Farbe hat muss das nicht automatisch passen.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Die gelb/weiße Klemme ist ein unverdrosselter Ausgang. Dazu gibt es diverse Treads.
Einen Kommentar schreiben:
-
Verstehe das jetzt grad nicht.
Das genannte Netzteil Gira 212000 hat doch rot/schwarz UND grau/gelb.
Also alles so, wie es für S1 und X1 sein soll.
https://katalog.gira.de/de_DE/artike...2000&m=compare
Was ist da nicht zulässig ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Tja das ist dann wohl der Fehler den Du machst.Zitat von ASNiederberger Beitrag anzeigenFür S1 und X1 brauche ich aber zudem die gelb/graue Klemme.
Ich vermisse in der Geräteauflistung ein Netzteil für die Betriebsspannung von X1, S1 und ggf. Wetterstation, wenn Du das irgendwie aus der KNX-Busspannungsversorgung ziehst, dann ja dann ist die womöglich zu klein aber unbeachtet dessen ist das funktional auch nicht zulässig und führt im Zweifel auch bei einer großen Spannungsversorgung zu Fehlern.
Und 20m grüne Leitung von Gerät zu Gerät sind gar kein Problem auch 350m sind zulässig und funktionieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
sorry daß ich das hier wieder "aufwärme"....
Ich habe ein kleine "Teststation" hier auf dem Schreibtisch.
Gira Spannungsversorgung 212000/I04 160mA
Gira S1
Gira X1
MDT RF-Linienkoppler UP
MDT Wetterstation
Die Wetterstation hängt aktuell am Balkon-Geländer. Die (zu kurze) Leitung mittels der "offiziellen" KNX-Leitung grün verlängert.
Als Schnittstelle gehe ich meist über den S1 oder X1 per IP rein.
Der X1 wird hauptsächlich für Visualisierung und Werte-Aufzeichnung verwendet.
Ist aber (wenn man dem Blinke-Lämpchen glauben darf) ganz schön am rödeln.
Letztens wollte ich die Parameter der Wetterstation ändern, obige Meldung "Gerät antwortet nicht".
Dann mein altes Notebook mit ETS 5.7.6 installiert.
Die Wetterstation vom Bus getrennt, und an ein separates Netzteil (MDT STV-0320) gehangen und den Weinzierl-323-USB-Programmierer.
Dumm-machen (entladen) der Wetterstation kein Problem.
USB-Stick in den PC gerammt (auf dem die ETS 6.1.0 mit dem aktuellen Projekt läuft), und die Wetterstation programmiert. OK.
Danach die Busleitung der Wetterstation wieder an die Teststation angeschlossen, alles läuft wie es soll.
Ich habe eher die Vermutung, daß der Programmiervorgang bei langer Busleitung so viel Strom verbraucht, daß hier die Busspannung in die Knie geht, und deshalb diese Fehler entstehen.
Werde mir mal ein Gira-Netzteil mit höherer Leistung (320mA aufwärts) besorgen und testen.
Würde gerne mein MDT einbauen.... geht aber nicht.
Das MDT hat nur die rot/schwarze Klemme. Für S1 und X1 brauche ich aber zudem die gelb/graue Klemme.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also die Erklärung ist recht simpel und der Idiot bin ich!
Bin nämlich davon ausgegangen, dass der im DCA Tab unten angezeigte R-Wert MEINEM Gerät entspricht.
Das ist aber nicht der Fall - mein Modul hat R3.0 und somit kann das nicht gehen.Zuletzt geändert von OldFellow; 14.02.2020, 09:14.
Einen Kommentar schreiben:
-
yes!Zitat von philw Beitrag anzeigenah ok. Ist das mdt update tool in der ets aktuell? Sprich 3.1.0.0?
Einen Kommentar schreiben:
-
-
ah ok. Ist das MDT Update Tool in der ETS aktuell? Sprich 3.1.0.0?
Einen Kommentar schreiben:
-
Gecrackte ETS?Zitat von OldFellow Beitrag anzeigenIch hole mal diesen Thread wieder hervor - habe das gleiche Problem.
Eigentlich gilt ja der Grundsatz "Never change a running System" - aber eben nur eigentlich...
Ich wollte heute ein MDT Logikmodul (SCN-LOG1.02) mit dem MDT Update Tool aktualisieren.
ETS ist 5.7.4 (Update heute per 11.02.), das Logikmodul hat R43.
Sobald ich auf der DCA-Lasche auf "FW Version ermitteln" gehe, kommt nach ca. 15 Sekunden die Anzeige "Das Gerät antwortet nicht".
Habe es sowohl mit IP- als auch USB-Schnittstelle versucht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab sogar neu gebootet... ;-)Zitat von PhilW Beitrag anzeigenHaste mal die ETS neu gestartet. Hatte ich auch schonmal. Danach gings wieder.
Einen Kommentar schreiben: