Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Gerät antwortet nicht bei MDT Geräten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • ASNiederberger
    antwortet
    OK... das ist dann aber verwirrend gemacht.

    Zwar steht in der X1-Anleitung auf Seite 5 was von 24-30V an der gelb/grauen Klemme, aber das Thema wird immer noch die Stromstärke sein.
    https://partner.gira.de/data3/20963110.pdf

    Auf Seite 3 wird eben dieses Netzteil vorgeschlagen:
    KNX/EIB Spannungsversorgung 320 mA Bestell-Nr.: 1086 00
    und das hat eben 320mA.

    Nominal wird das X1 mit 4W angegeben, das S1 mit 2W.
    Rechnerisch sind wir dann bei (I=P/U) 6W/24V = 250mA...... und da sind die 160mA des aktuell verbauten Netzteils natürlich zu wenig.

    Manchmal hilft, vorher den Taschenrechner zu quälen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Der "Fehler" dürfte ausschließlich im viel zu kleinen Netzteil liegen:

    29V@160mA = 4,6W ist die Nennleistung des Netzteils. Das S1 und X1 hätten schon gerne alleine 5-6W auf der 24V-Seite, und dann kommt noch die KNX-Seite plus die anderen Geräte hinzu...wenn das alles aus der 160mA-SV versorgt wird, ist das einfach zu knapp.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Ist halt wieder mal selbst vom Hersteller so "empfohlen" bzw. unglücklich formuliert, sowohl bei S1 als auch beim X1 (und bei beiden steht 24...30 VDC für die externe Spannung im Datenblatt):

    Screenshot 2023-10-02 092554.jpg
    Zuletzt geändert von dreamy1; 02.10.2023, 08:36.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Am NT steht 30 V, bei: X1 steht 24 V Hilfsspannung, bloß weil der Stecker die selbe Farbe hat muss das nicht automatisch passen.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Die gelb/weiße Klemme ist ein unverdrosselter Ausgang. Dazu gibt es diverse Treads.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ASNiederberger
    antwortet
    Verstehe das jetzt grad nicht.
    Das genannte Netzteil Gira 212000 hat doch rot/schwarz UND grau/gelb.
    Also alles so, wie es für S1 und X1 sein soll.

    https://katalog.gira.de/de_DE/artike...2000&m=compare

    Was ist da nicht zulässig ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von ASNiederberger Beitrag anzeigen
    Für S1 und X1 brauche ich aber zudem die gelb/graue Klemme.
    Tja das ist dann wohl der Fehler den Du machst.

    Ich vermisse in der Geräteauflistung ein Netzteil für die Betriebsspannung von X1, S1 und ggf. Wetterstation, wenn Du das irgendwie aus der KNX-Busspannungsversorgung ziehst, dann ja dann ist die womöglich zu klein aber unbeachtet dessen ist das funktional auch nicht zulässig und führt im Zweifel auch bei einer großen Spannungsversorgung zu Fehlern.

    Und 20m grüne Leitung von Gerät zu Gerät sind gar kein Problem auch 350m sind zulässig und funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ASNiederberger
    antwortet
    Hallo zusammen,
    sorry daß ich das hier wieder "aufwärme"....

    Ich habe ein kleine "Teststation" hier auf dem Schreibtisch.
    Gira Spannungsversorgung 212000/I04 160mA
    Gira S1
    Gira X1
    MDT RF-Linienkoppler UP
    MDT Wetterstation

    Die Wetterstation hängt aktuell am Balkon-Geländer. Die (zu kurze) Leitung mittels der "offiziellen" KNX-Leitung grün verlängert.
    Als Schnittstelle gehe ich meist über den S1 oder X1 per IP rein.

    Der X1 wird hauptsächlich für Visualisierung und Werte-Aufzeichnung verwendet.
    Ist aber (wenn man dem Blinke-Lämpchen glauben darf) ganz schön am rödeln.

    Letztens wollte ich die Parameter der Wetterstation ändern, obige Meldung "Gerät antwortet nicht".

    Dann mein altes Notebook mit ETS 5.7.6 installiert.
    Die Wetterstation vom Bus getrennt, und an ein separates Netzteil (MDT STV-0320) gehangen und den Weinzierl-323-USB-Programmierer.

    Dumm-machen (entladen) der Wetterstation kein Problem.

    USB-Stick in den PC gerammt (auf dem die ETS 6.1.0 mit dem aktuellen Projekt läuft), und die Wetterstation programmiert. OK.
    Danach die Busleitung der Wetterstation wieder an die Teststation angeschlossen, alles läuft wie es soll.


    Ich habe eher die Vermutung, daß der Programmiervorgang bei langer Busleitung so viel Strom verbraucht, daß hier die Busspannung in die Knie geht, und deshalb diese Fehler entstehen.

    Werde mir mal ein Gira-Netzteil mit höherer Leistung (320mA aufwärts) besorgen und testen.

    Würde gerne mein MDT einbauen.... geht aber nicht.
    Das MDT hat nur die rot/schwarze Klemme. Für S1 und X1 brauche ich aber zudem die gelb/graue Klemme.

    Einen Kommentar schreiben:


  • OldFellow
    antwortet
    Also die Erklärung ist recht simpel und der Idiot bin ich!
    Bin nämlich davon ausgegangen, dass der im DCA Tab unten angezeigte R-Wert MEINEM Gerät entspricht.
    Das ist aber nicht der Fall - mein Modul hat R3.0 und somit kann das nicht gehen.
    Zuletzt geändert von OldFellow; 14.02.2020, 09:14.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    mmhhh, dann bin ich raus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • OldFellow
    antwortet
    Zitat von philw Beitrag anzeigen
    ah ok. Ist das mdt update tool in der ets aktuell? Sprich 3.1.0.0?
    yes!

    Einen Kommentar schreiben:


  • OldFellow
    antwortet
    Zitat von ZeroQool Beitrag anzeigen

    Gecrackte ETS?


    Mit Dongle die Pro...

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    ah ok. Ist das MDT Update Tool in der ETS aktuell? Sprich 3.1.0.0?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ZeroQool
    antwortet
    Zitat von OldFellow Beitrag anzeigen
    Ich hole mal diesen Thread wieder hervor - habe das gleiche Problem.
    Eigentlich gilt ja der Grundsatz "Never change a running System" - aber eben nur eigentlich...
    Ich wollte heute ein MDT Logikmodul (SCN-LOG1.02) mit dem MDT Update Tool aktualisieren.
    ETS ist 5.7.4 (Update heute per 11.02.), das Logikmodul hat R43.
    Sobald ich auf der DCA-Lasche auf "FW Version ermitteln" gehe, kommt nach ca. 15 Sekunden die Anzeige "Das Gerät antwortet nicht".
    Habe es sowohl mit IP- als auch USB-Schnittstelle versucht.
    Gecrackte ETS?

    Einen Kommentar schreiben:


  • OldFellow
    antwortet
    Zitat von PhilW Beitrag anzeigen
    Haste mal die ETS neu gestartet. Hatte ich auch schonmal. Danach gings wieder.
    Ich hab sogar neu gebootet... ;-)

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X