Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Gerät antwortet nicht bei MDT Geräten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Gelb = +, Grau = -
    Leider!

    Vom logischen müsste das genau umgekehrt sein. Von der Pärchenzuordnung im Kabel entspricht der weiße dem roten und der gelbe dem schwarzen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Ich male die immer mit Tippex an

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Mußt du Wago rauswerfen, bei denen heißen die Klemmen tatsächlich gelb/lichtgrau... bei Hager gibts die in gelb/weiß

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Ich habe zwar keine guten Augen mehr, aber die Klemmen sind im Gegensatz zu den Busadern grau ("lichtgrau") und nicht weiss!

    Und jetzt wo Du es gesagt hast, bestehe ich auf graue Adern, ich habs gern einheitlich
    Zuletzt geändert von dreamy1; 02.10.2023, 09:42.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Könntet ihr mal aufhören von grau zu sprechen? Oder wo kann ich Buskabel grün mit rot schwarz gelb grauen Adern bestellen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Passt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ASNiederberger
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen

    Sind die SELV?



    Gelb = +, Grau = -
    https://media.automation24.com/datas...B000AY0_de.pdf
    2. Seite etwa Mitte... bei "Sicherheit" steht: SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1 und EN 50178

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von ASNiederberger Beitrag anzeigen
    von der LOGO ein paar 24V-Netzteile zu Hause liegen.
    Sind die SELV?

    Zitat von ASNiederberger Beitrag anzeigen
    Welche Klemme ist + und welche Minus ?
    Gelb = +, Grau = -
    Zuletzt geändert von dreamy1; 02.10.2023, 09:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ASNiederberger
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    statt eines z.B. 1,5A 1TE 24V Netzteiles?
    Stimmt.... noch einfacher denken hilft manchmal.
    Ich hab noch (auch wenns 2TE sind) von der LOGO ein paar 24V-Netzteile zu Hause liegen.

    (Nur weil ich die Geräte grad nicht auf der Arbeit dabei habe.....)
    Welche Klemme ist + und welche Minus ?
    Grau / Gelb ?
    Die X1/S1 Anleitung zeigt nur "24-30V DC) und auf dem Aufkleber auf dem Gerät ist das auch nicht ganz ersichtlich

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    1,5A 1TE 24V Netzteiles
    Hast Du was Konkretes mit SELV in 1TE? Kenne ich nur breiter :-)

    Ich nehme gerne die Phoenix Step-PS, z.B.: STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - Stromversorgung - 1088494 | Phoenix Contact
    Zuletzt geändert von dreamy1; 02.10.2023, 08:49.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Nö weil die im S1 und X1 diese Hilfsspannung nicht galvanisch von der Busspannung getrennt haben
    Das wäre die Frage, ob das tatsächlich so ist. Falls ja, wird der untere Strompfad der Drossel in der SV kurzgeschlossen (das Thema hatten wir vor einiger Zeit hier) und kann zu Problemen führen. Falls nicht und es ist eine galvanische Trennung in den Geräten enthalten, wäre das rein vom Anschluss erstmal ok (aber nur bei diesen Geräten)....und genau so *kann* man die Gebrauchsanleitung von Gira verstehen.

    Quintessenz aus dem anderen Thread war aber, dass man *immer* ein getrenntes, externes 24V SELV (!) Netzteil verwenden sollte. Dann kann man beliebige Geräte anschließen und z.B. die 160mA stehen als reiner "Busstrom" zur Verfügung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Für mich hat Gira das so formuliert, dass wenn es Probleme gibt der Benutzer in jedem Fall Schuld ist. U.A. Wird immer von Externer Spannungsversorgung gesprochen und nicht vom Hilfsspannungsausgang der KNX SV.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Was willst da jetzt mit nem 320mA KNX-Netzteil? Für das Zielprojekt eines EFH ist das meist auch zu klein und am Testbrett genügt die 160mA vollkommen, wenn man sie dafür benutzt wofür sie gedacht ist.

    Und in der Zielanlage brauchst eh ein separates Netzteil für X1/S1 oder wolltest auch falsch von der KNX-Spannungsversorgung abzweigen?

    Alle jammern wegen Kosten und da willst jetzt ne "teure" 320mA KNX-SpVg kaufen statt eines z.B. 1,5A 1TE 24V Netzteiles?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ASNiederberger
    antwortet
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Der "Fehler" dürfte ausschließlich im viel zu kleinen Netzteil liegen:

    29V@160mA = 4,6W ist die Nennleistung des Netzteils. Das S1 und X1 hätten schon gerne alleine 5-6W auf der 24V-Seite, und dann kommt noch die KNX-Seite plus die anderen Geräte hinzu...wenn das alles aus der 160mA-SV versorgt wird, ist das einfach zu knapp.
    jawoll ja

    also neues Netzteil

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von ASNiederberger Beitrag anzeigen
    Also alles so, wie es für S1 und X1 sein soll.
    Nö weil die im S1 und X1 diese Hilfsspannung nicht galvanisch von der Busspannung getrennt haben und man sich somit Fehler auf den Bus zieht aus dem ungedrosselten Strompfad, neben der Überbelastung der Spannungsversorgung.

    Nimm ein einfaches günstiges separates 24V Netzteil dafür und oh Wunder es wird alles funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X