    Merten 649912 kann nur 1bit Telegramme

    Hallo zusammen,

    ich habe für unsere Rollladen den Merten 649912 in Benutzung und bin generell auch zufrieden.

    Leider funktioniert er nur über 1bit Befehle. Ich bekomme weder die aktuelle Höhe als aktives Rückmeldeobjekt, noch kann ich eine bestimmte Position anfahren.

    Wenn ich bspw. über eine Szene eine bestimmte Höhe anfahren möchte, ist dies aktuell nicht möglich. Oder die aktuelle Höhe des Rolladen über das aktive Rückmeldeobjekt an die Glas-Bedienzentrale von MDT schicken funktioniert ebenfalls nicht.

    Die Beschattungssteuerung über den EIBPC soll bald starten und ohne die Positionsbestimmung bzw Rückmeldung habe ich keine Chance :-(

    Vllt hat ja jemand eine Idee...

    MfG,

    Jann
    Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...

    #2
    Moin Jann,
    hab das Gerät mal kurz geladen und Kanal1 auf Rolladen gestellt. Statusmeldungen freigegeben und es sind alle Deine gewünschten Objekte vorhanden!

    gr Karl
    Gruß Karl

    Kommentar


      #3
      Und genau das habe ich auch gemacht und hier funktioniert es leider gar nicht.

      Kannst du über eine Szene eine feste Position anfahren?
      Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...

      Kommentar


        #4
        Oh sorry, habe falsch gelesen, dachte die Objekte wären gar nicht vorhanden.
        Was hast du in die Laufzeit eingetragen?

        edit: funktioniert denn die ansteuerung über Objekt 2 (Position Höhe)?
        Zuletzt geändert von Karl123456; 26.05.2016, 09:57.
        Gruß Karl

        Kommentar


          #5
          Hallo Jann,

          ich habe auch einen Merten Jalousieaktor (4 Kanal) in Betrieb, und bei mir funktioniert das.
          Ich kann da eine direkte Position setzen und auch über Szene anfahren, aktives Rückmeldeobjekt liefert mir auch die aktuelle Position zurück.
          Vielleicht hast du keine Referenzfahrt gemacht, dann geht das auch nicht.

          Gruß
          Michi

          Kommentar


            #6
            Referenzfahrt...das kann es sein! Starte ich die über ein Objekt oder am Aktor selbst?!
            Ich hab in den Parametern zwar die Referenzfahrten in regelmäßigen Abständen eingestellt, aber die wurden bisher auch nicht abgefahren....

            ​​
            Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...

            Kommentar


              #7
              Ist alles ab Seite 11 beschrieben, die Laufzeiten sind eingegeben?
              https://www.merten.de/uploads/tx_seq...2012_47_DE.pdf

              Kommentar


                #8
                Zitat von Janosch25786 Beitrag anzeigen
                Referenzfahrt...das kann es sein!
                ​​
                Frage gestellt mit offenen Ende, hilft anderen so nicht...