    Hallo zusammen,

    ich habe ein Problem mit meinem Wiregate und der TP-UART Schnittstelle.

    Mein Wiregate scheint alle Telegramme zu spiegeln. Hier ein Beispiel für Licht (1/2/220) Ein durch einen Taster (1.1.126)
    Code:
    2016-06-12 10:51:08.234,A_GroupValue_Write,1.1.126,1/2/220,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    2016-06-12 10:51:14.377,A_GroupValue_Write,1.1.126,1/2/220,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0
    2016-06-12 10:51:27.012,A_GroupValue_Write,1.1.126,1/2/220,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0
    2016-06-12 10:51:39.666,A_GroupValue_Write,1.1.126,1/2/220,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,0,T_DATA_XXX_REQ,0
    Das Problem lässt sich auch ohne Log beobachten. Wenn ich das Licht mehrfach Ein/Aus schalte, dann ist danach Disco angesagt.
    Wenn ich nun das TP-UART abstecke, dann tritt das Problem nicht auf.

    Kann mir jemand helfen?
    Meine Version ist:
    Datum/Uhrzeit letzte Updateinstallation: 2016-06-12 12:42:24
    1.2.6 (2015-12-22 21:04:54)

    Danke
    Sascha

    Zuletzt geändert von haegar80; 12.06.2016, 15:30.

    #2
    Hallo Sascha,

    es scheint, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, dass die Telegramme vom Taster mit Routingzähler = 6 gesendet werden (was der Norm entspricht) und die folgenden Pakete mit um 2 dekrementiertem RZ wieder in der Linie auftaucht.

    Kannst Du uns ein paar Infos zur Installation geben?
    • wie ist der WG Server hinsichtlich KNX konfiguriert? Screenshot?
    • Die Aufzeichnung oben stammt aus dem WG?
    • gibt es noch einen oder mehrere weitere(n) KNXnet/IP Router (neben dem WG)?.
    • Weitere Linien mit Linienkopplern?
    • irgendwelche Plugins, die auf die GA reagieren?
    • passiert das nur bei diesem einen Schalter?

    lg

    Stefan

    Kommentar


      #3
      Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
      Kannst Du uns ein paar Infos zur Installation geben?
      Danke für die extrem schnelle Reaktion. Wow!!!

      Hier sind die fehlenden Angaben:
      • Die Aufzeichnung oben stammt aus dem WG?
        Ja, das ist /var/log/eib.log des Wiregate249
      • gibt es noch einen oder mehrere weitere(n) KNXnet/IP Router (neben dem WG)?.
        Ganz sicher nicht. Wirklich!
      • Weitere Linien mit Linienkopplern?
        Nein, nur eine Linie ohne Schnickschnack
      • irgendwelche Plugins, die auf die GA reagieren?
        Ja, das Problem tritt aber auch bei deaktivierten Plugin auf. (return in erster Zeile).
      • passiert das nur bei diesem einen Schalter?
        Nein so wie es aussieht, betrifft es alle Gruppenadressen.
      Unbenannt.jpg

      Danke
      Sascha
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        Ok Sascha,

        Du hat Router und Tunneling gleichzeitig an. Das erscheint mir zumindest ungewöhnlich.

        Für was benötigst Du den Router? Hast Du einen HS oder ein G1?

        Ansonsten bitte mal drei schnelle Versuche:
        • Beides abschalten (Router und Tunnel) und erneut probieren
        • Nur Router aus, Tunnel an, erneut probieren
        • Nur Tunnel aus, Router an, erneut probieren

        lg

        Stefan


        Kommentar


          #5
          Zitat von haegar80 Beitrag anzeigen

          Danke für die extrem schnelle Reaktion. Wow!!!
          Hallo Sascha,

          auch wenn ich nicht zu Elaborated Networks gehöre und nicht für sie sprechen kann, ein kleiner Ansatz von Erwartunsmanagement:

          Die schnelle Reaktion von Stefan ist realistisch Betrachtet ein freiwilliger Service, den er auf Basis seiner Kapazitäten gerne und oft erbringt, der jedoch so und vor allem in dieser Geschwindigkeit nicht immer garantiert ist.

          Der offizielle Weg, um Support (außer bei Eco-Produkten, siehe https://shop.wiregate.de/support) zu erhalten ist ein Ticket bei Elaborated Networks per Mail an support@wiregate.de zu erstellen. Dabei solltest du mindestens deine WG-Nummer und dessen genaue Softwareversion angeben (nein, aktuellste ist nicht genau ). Das Forum enthält viele Informationen und die bekommst oft auch schnelle Hilfe, entweder aus der Community oder von Stefan, aber der offizielle Support-Kanal sind die Tickets.

          @Stefan:
          Vielleicht solltet ihr die Erklärung auf eurer Supportseite etwas expliziter formulieren, auch wenn die "Diskussionen" zu deinen "Supportreaktionen" hier gefühlt nachgelassen haben.

          Viele Grüße
          Thorsten
          Gruß
          Thorsten

          Nach bestem Wissen, ohne Gewähr

          Kommentar


            #6
            So jetzt habe ich folgendes versucht:
            Router + Tunneling aus >> keine Diagrammspiegelung
            Nur Router aus >> keine Diagrammspiegelung
            Tunneling aus >> keine Diagrammspiegelung
            wieder beides an >> auch keine Diagrammspiegelung mehr

            Router + Tunneling war die letzten 5 Jahre aktiv, um mit der ETS zugreifen zu können.

            Das ist komisch...

            Gruß
            Sascha

            Kommentar


              #7
              Hi Sascha,

              für die ETS benötigst Du nur Tunnel.

              Ein KNXnet/IP Router wird nur benötigt in großen Installationen, bei der viele Bereiche über Ethernet verschaltet werden oder wenn Produkte wie der HS oder G1 eingesetzt werden.

              Mein Vorschlag: Nie beides gleichzeitig aktivieren und grundsätzlich nur den Tunnel-Mode sofern nicht unbedingt ein Router erforderlich.

              Wir haben die letzten Jahre nichts am eibd verändert...

              lg

              Stefan

              Kommentar


                #8
                Dann lasse ich nur den Tunnel an und werde das die nächsten Tage beobachten

                Danke für die schnelle Hilfe
                Sascha