Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Staus auslesen einer Gruppenadresse Wie ist es richtig

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Staus auslesen einer Gruppenadresse Wie ist es richtig

    Ich kann im ETS beim Aktor des Read Flag setzen wie aber auch am Taster welchen die selbe Gruppenadresse bekommen. Was ist nun richtig?

    Muss ich bei jedem Aktor das Read Flag setzen oder wie geht man das im ETS richtig an?

    Danke für einen kleinen Tipp

    #2
    Wozu brauchst du das Read-Flag? Normalerweise nur für eine Visualisierung, die beim Hochlauf die aktuellen Stati auslesen möchte. Demnach ist es sinnvoll, pro GA das Read Flag an einem Kommunikationsobjekt zu setzen, vorzugsweise an genau einem Aktor (was soll die Visu auch mit mehreren Antworten?).

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      ich verwende linknx als VISU, Ich natürlich den Status meiner Steckdosen wie auch das des Lichts sauber angezeigt haben nach dem neustart. Mir ist nur nicht klar gewesen an welchem Aktor. Gemäß Deiner Aussage werde ich das Read Flag am Aktor (nicht Taster) setzen. Ich will ja nicht mehrer Antworten.

      Kommentar

      Lädt...
      X