Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
habe eben mal mit Busch Jäger telefoniert und der meinte, das liegt an der
Betriebsart. Im Standby und Nacht Betrieb ist einstellbar wieviel Kelvin der Regler von dem vorgegebenen Sollwert abzieht
Das habe ich auf das Minimum reduziert (1K) und schon zieht er nur 1 Grad ab.
Im Komfort Betrieb übernimmt er alles so wie er soll.
ich habe ein kleines Problem mit der Sollwert Verstellung bei einem Raumtemperaturregler (RTR) von Busch Jäger (6128).
Ich sende von einem Control Panel einen Wert z.B. 29 °C an den RTR damit er den Sollwert der eingestellten Betriebsart auf 29 setzt.
Gesendet werden auch die 29 das habe ich im Gruppentelegramm Monitor von ETS überprüft.
Aber der RTR setzt den Wert nur auf 27 °C.
Diese 2 °C Differenz sind immer da egal was für ein Wert ich sende.
Ich habe schon bei den Parametern des RTR geschaut finde aber nichts
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.