    Hallo an das Forum,
    das Haus ist fertig, der Bus mit ETS5 professional programmiert und läuft. Jetzt kommt das "Aber" ;-)

    Ich hab das G1 von Gira, über die ETS5 parametriert. 5 Funktionsordner sind angelegt. Einer z.B. Schattierungen EG wo alle 11 Rollläden auf und ab mit einer separaten Schaltfläche bedient werden können. Den gleichen Ordner gibt's für Beleuchtungen im EG und OG und Schattierungen OG. Das geht alles wunderbar, einzeln gesteuert einwandfrei. Zusätzlich gibt es zwei Ordner Zentral Jalousie und Zentral Licht, hier sollte z.B. Abends alle Jalousien im EG und OG nach unten gefahren werden können

    Ich hänge fest am Funktionsordner "Zentral EG", hier soll mit einer einzigen Jalousietaste alle im EG auf oder ab fahren, und das bekomme ich nicht hin. Ich habe eine zusätzliche Gruppenadresse für EG Langzeit Zentral 2.2.0, EG Kurzzeit Zentral 2.2.1 angelegt, diese auf jeden Jalousieaktorkanal zusätzlich gelegt als zweite Gruppenadresse, auf die jeweiligen Tastsensoren ebenfalls und zuletzt diese Gruppenadresse mit der jeweiligen Tastenfunktion am G1 verknüpft. Nur passiert nichts. Am Busmonitor sieht man das die einzelnen Fahrbefehle laufen, bei drücken des "Zentral Auf " oder "Ab" wird aber nichts auf den Bus geschrieben.

    ich bin mir nicht sicher ob das G1 mit der richtigen Produktdatenbank importiert und eingefügt ist, es gibt insgesamt 4 Geräte G1 die man einfügen kann:

    - G1 Physikalische Sensoren - Temperatur
    - G1 Heizung Klima Lüftung - Regler
    - G1 Anzeigen - LCD Anzeigen
    - G1 Taster- Taster allgemein

    Ich habe das letzte eingefügt in mein System, muss ich alle einfügen oder reicht das eine? Heizungsregler verwende ich nicht.

    Ich hab jetzt bald keine Idee mehr, screenshots anbei, wer weiß Rat? Bitte Hilfe, danke!

    Viele Grüße ins Forum!
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.

    #2
    Zitat von Mostviertel45 Beitrag anzeigen
    - G1 Physikalische Sensoren - Temperatur
    - G1 Heizung Klima Lüftung - Regler
    - G1 Anzeigen - LCD Anzeigen
    - G1 Taster- Taster allgemein
    Also bei mir gabs vor 3 Monaten noch keine Auswahl in der Produktdatenbank
    https://www.gira.de/service/download...d.html?id=3108

    lg,
    Martin

    Kommentar


      #3
      Servus Martin, die Produktdatenbank ist klar, wenn man aber das G1 dann importiert und in die Linie einfügen will gibt es die oben genannte Auswahl.


      Kommentar


        #4
        Hast du den Router/Linienkoppler neu programmiert?
        Wenn der nicht auf "Durchzug" steht und du legst neue Adressen an die z.b. IP <-> TP lässt er die Telegramme nicht durch

        Kommentar


          #5
          Hallo SeatSLF, das werde ich mal versuchen ;-) Bericht folgt!

          Kommentar


            #6
            Linienkoppler neu programmieren ist dann Pflicht!