  • Axel
    antwortet
    Das ist ja toll. Freut mich!

    Jeder Kontakt wird als eigener Melder gesehen und mit der Meldelinie verbunden. Also einmal offen und einmal gekippt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kriskros1
    antwortet
    @ redstar
    ich habe die Alarmzentrale schon vor einiger Zeit erworben, jedoch noch nicht integriert, da ich dachte ich muss erst mein Fensterstatus -Problem klären. Ich habe auch die Beschattung von KNET welche super läuft!
    Werde mich nun dem Baustein Alarmzentrale widmen

    @ Axel
    Kann ich diese Situation im HS-Alarmzentrale Bausteinproblemlos abbilden, oder muss ich da noch eine Logik drumrumbauen?
    Fenster gekippt = oberer Kontakt offen, unterer geschlossen
    Fenster geöffnet = beide Kontakte offen
    Fenster geschlossen = Oberer Kontakt geschlossen, unterer offen

    Vielen Dank!

    Einen Kommentar schreiben:


  • NilsS
    antwortet
    Das gibt es auch schon in fertig von Gaston

    http://service.knx-user-forum.de/?co...nload&id=17554


    Einen Kommentar schreiben:


  • kriskros1
    antwortet
    Florian,
    ja leider das ist so, da die Beschläge der Fenster es nicht anders zuließen (Fensterbauer hatte hier Probleme), damit ich auch erkenne, wenn ein unverriegeltes Fenster angelehnt ist.
    Hast Du noch eine Hilfestellung für mich?
    Danke!
    Gruß
    Chris

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Chris, bist du dir sicher, dass der untere Sensor offen ist. wenn das Fenster geschlossenen ist? Eigentlich sehr ungewöhnlich.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    @ Chris,
    Axel hat Dir ja schon eine optimierte fertige Logik dezent angeboten! Mit diesem Baustein erschlägst Du Deine aktuelle Anforderung, sowie kommende weiterführende Logiken zu diesem Thema
    Mir wäre es wert scih hier mal einzulesen. Eine sinnvolle Entwicklung.

    Die von Dir angedachte Logik würde mir nichts bringen. Ich möchte immer den aktuellen Zustand und hierbei ist es mir egal ob der HS bootet oder nicht.
    Parallel eine Info bei "Nacht schließen" ob alle Fenster zu bzw. eine optische Ausgabe wenn "sensible Bereiche" geöffnet. Diese ggf. mit Timer belegen wollen u.ä.
    Dem nicht genug lässt sich vorstehende Empfehlung auch noch dezent als "Alarmzentrale" einsetzen mit entsprechendem persönlichem Mehrwert u.a. Sicherheit, Aktualität u.ä.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kriskros1
    antwortet
    Hallo Axel,

    leider verstehe ich Deinen oberen Ansatz noch nicht ganz.
    Bei mir ergeben die Kontakte in der Realität folgendes:
    Fenster gekippt = oberer Kontakt offen, unterer geschlossen
    Fenster geöffnet = beide Kontakte offen
    Fenster geschlossen = Oberer Kontakt geschlossen, unterer offen

    Wie bringe ich das in den UND Baustein? - habe leider von "EINGANG negiert" keine Ahnung...

    Danke und Gruß
    Chris

    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet
    Zitat von boardman Beitrag anzeigen
    "Die Binärauslöser rausschmeißen."

    könnte schon reichen... wenn sich der Status nicht ändert triggern die ggf nicht...
    Quatsch.
    Ohne Anpassung, also Negation der Zustände, wird es nicht funktionieren. Da ja sonst alles gleich wäre.

    Einen Kommentar schreiben:


  • boardman
    antwortet
    "Die Binärauslöser rausschmeißen."

    könnte schon reichen... wenn sich der Status nicht ändert triggern die ggf nicht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet
    Hy Chris,

    das hat mit dem Startverhalten der Logik und HS zu tun, sprich die Abarbeitung. Es gibt Bausteine die werden beim Start berechnet, andere benötigen ein Ereignis am Eingang und andere können erst nach dem Start initialisiert werden. Auch spielt es eine Rolle in welcher Reihenfolge die Logik abgearbeitet wird (kann nicht beeinflusst werden, außer durch eine eigene Logik wie beispielsweise es die HS-Alarmzentrale super umsetzt).

    Daher kann es, wenn man die Punkte nicht sauber beachtet zu "Startproblemen" kommen. Oder wie ich gerne dazu sage "undefinierte Zustände".

    Je nach dem was Du genau damit umsetzen möchtest gibt es mehrere Ansätze und Lösungswege. Persönlich würde ich den Wert der Gruppenadresse beim Start abfragen lassen (geht über Experte/Kommunikationsobjekte und das Flag am Binäreingang muss gesetzt sein).

    Zudem würde ich die Logik anders aufbauen damit das INIT Verhalten korrekt ist.

    UND = geschlossen
    UND am Eingang negiert = offen
    UND ein Eingang negiert = gekippt.

    Die Binärauslöser rausschmeißen.


    PS: Ein TRUE (also 1) sollte offen signalisieren und ein FALSE (0) geschlossen. Ähnlich wie bei Beleuchtung. Sonst kommst Du mal an einem Punkt wo es nicht weitergeht. Beispiel: QC Visualisierung der Fensterstatus.

    Beste Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hausbauer
    antwortet
    Zwei Möglichkeiten:

    1 lass den Aktor "zyklisch senden". Dann geht alle z.B. 90 Sekunden der Status über den Bus.

    2. Guck, ob der Aktor auslesbar ist. Dann kannst Du nach dem Start den Wert auslesen lassen. Im KO im Homeserver kannst Du ankreuzen "beim Start abfragen". Das tut der HS dann auch. Wenn der Aktor das kann und antwortet, hast Du kurz nachdem Start den Wert." Außerdem kannst Du das KO remanent lassen, sodass nach dem Neustart der letzte Wert im KO ist - vielleicht nicht der aktuelle, aber zumindest die meisten Fenster stimmen gleich.

    Liebe Grüße Björn

    Einen Kommentar schreiben:


  • Logik Fensterkontakte nach Neustart HS "durchlaufen"

    Hallo zusammen,
    ich habe für die Abfrage und entsprechende Auswertung meiner Fensterkontakte eine Logik geschrieben, welche auch funktioniert. Nach einem Neustart des HS wird das Fenster allerdings als geöffnet angezeigt, obwohl verschlossen. Ich muss dann das Fenster einmal öffnen, um die Binäreingänge der Fensterkontakte "abzufragen". Danach zeigen die Fenster wieder den richtigen Status an. Hat jemand eine Tipp für mich? Vielen Dank vorab!

    Gruß
    Chris