Hallo zusammen, seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit meiner Tasterschnittstelle 6119/20, die bei mir für die Kontaktabfrage eines Garagentores verbaut ist.
Die Schnittstelle sendet bei geschlossenem Kontakt ständig 0 / 1 (bis zu vier Telegramme in einer Sekunde) auf den Bus:

Ich habe hier einen Screenshot vom Busmonitor mal gemacht.
Auch das Ausbauen, entladen, neuprogrammieren, etc hat nichts gebracht.
Sind ähnliche Probleme mit einer solchen Tsterschnittstelle bereits bekannt?
Die Schnittstelle sendet bei geschlossenem Kontakt ständig 0 / 1 (bis zu vier Telegramme in einer Sekunde) auf den Bus:
Ich habe hier einen Screenshot vom Busmonitor mal gemacht.
Auch das Ausbauen, entladen, neuprogrammieren, etc hat nichts gebracht.
Sind ähnliche Probleme mit einer solchen Tsterschnittstelle bereits bekannt?
Kommentar