    Wie viele Stellantriebe am Theben Heizungsaktor

    Moin Moin,

    Wie viele Stellantriebe 230V darf/sollte man max. pro Kanal an einen Theben Heizungsaktor betreiben?
    Zuletzt geändert von elton; 27.06.2016, 19:19.
    gruß

    Julian

    #2
    http://www.theben.de/Produkte/Haus-u...ng/HMG-6-T-KNX
    Viele Grüße

    Henning

    Kommentar


      #3
      HMT6 und HMT12 maximal 13 Stück., davon höchstens 4 Antriebe pro Kanal beim HMT6.

      Kommentar


        #4
        Zitat von KNXBUAB Beitrag anzeigen
        HMT6 und HMT12 maximal 13 Stück., davon höchstens 4 Antriebe pro Kanal beim HMT6.
        Danke das ist mal eine Aussage. Die Angabe bei Theben mit max. 3x5 oder was da ist komisch.
        gruß

        Julian

        Kommentar


          #5
          Der HMT 6 kann bis zu 6 Räume über maximal 4 thermische Stellantriebe pro Kanal steuern

          Der HMT 12 kann bis zu 12 Räume mit je maximal 2 Stellantriebe steuern


          Die Gesamtzahl der angeschlossenen Stellantriebe, sowohl für den HMT 6 als auch für den HMT 12, beträgt maximal 13